略说何种材料适合外墙外保温防火隔离带构造
——可耐福外墙外保温体系岩棉防火断绝带
自2009年9月由公安部和住房城乡扶植部结合宣布了《夷易近用修建外墙保温体系及外墙装潢防火暂行划定》(公通字[2009]46号)后,对扶植范畴的相干本能机能部门包含企业都环绕修建外墙外保温防火这个课题做了大年夜量的事情。
这里我针对外墙外保温防火断绝带提出几点关头的问题。
1、防火断绝带的设置原则。
作为外墙外外保温体系的一个部位或作为一个构造。设置的原则应知足四个方面。即:保温性、安然性(可靠性)、防火性、耐久性。起首作为外保温的一部门,材料要知足优良的热工机能,体系在此部位不得产生结露征象。作为安然性我们要考虑防火断绝带的本身强度可否抵当各种荷载。进一步防火断绝带还要和墙体有很可靠的连接。防火性则表现了防火断绝带从材推测构造的耐火程度乃至于拦阻火焰舒展的感化。而耐久性则是一项更综合的请求。起重要包管防火断绝带的材料防水、保温结果的稳定和 材料的强度,其次还要考虑体系接缝处长期开裂等征象。组合这四个方面才构得上合格的防火断绝带构造。
2、依上述原则,哪些材料合适作为防火断绝带呢?
起首从材料的导热系数看:
保温材料 岩棉 矿棉 玻璃棉 改性酚醛 泡沫玻璃 泡沫水泥 粒状保温材料复合体
导热系数 0.041 0.041 0.031 0.038 0.065 0.18 0.1-0.3
作为燃烧***的材料泡沫玻璃、泡沫水泥及粒状保温材料复合体(包含玻璃微珠胶粉颗粒等)导热系数大年夜,不宜作为外墙保温材料,尤在北方地区等闲产生结露的征象。作为防火断绝带构造的安然性及与墙体大年夜面积保温体系接缝处的抗裂措置都没有保障。
改性酚醛作为热固性材料,一度被提出可以知足防火断绝带的各方面请求。当经由过程进一步的研讨和帮助的检测和实验发明,酚醛作为热固性材料其实不象想象的具有较好的耐火机能。中国修建科学研讨院防火所所作大年夜型墙体窗口火燃烧实验中,以酚醛并抹面层沙浆为保温体系的墙体燃烧环境不好,在外来火停止后,酚醛板内部仍在猛烈燃烧,炭化生成物被进一步氧化。同时在中国修建科学研讨院物理所所做酚醛防火断绝带外墙外保温体系的大年夜型耐候性实验,该部位呈现了许多明显的裂痕,且酚醛断绝带地位拉伸粘结强度只委曲达到0.10MPa。
岩、矿棉及玻璃棉材料的热工机能很好。但此中玻璃棉的耐高温才能差,一样平常200ºC摆布,产品强度就会损掉。矿棉因为纤维成分遍及采取矿渣作为质料,其产品的耐久性等各方面的机能均不如以玄武岩和白云岩为首要质料的岩棉产品。
可耐福公司的岩棉,采取优良的质料并经由过程欧洲先进的工艺出产,其在欧洲早已大年夜量利用在修建范畴,在浩繁范例的产品中,专门有防火断绝带产品,其采取垂直板面排布纤维的工艺,使其垂直板面标的目标的抗压强度达80KPa以上。憎水率≤98%,吸水率≤1.0 kg/m²。
酸度系数达1.6以上。导热系数≤0.040W/(m•K)。燃烧机能***。
3、可耐福外墙外保温体系岩棉防火断绝带
公司引进了德国的技术,根据海内修建市场的详细前提,推出了可耐福外墙外保温体系岩棉防火断绝带的相干产品和技术。优良的热工机能,并具有优良憎水性,产品合用于外墙外保温的利用前提,在温湿度的长期感化下,仍可以保持各方面的机能不老化。平均的纤维排布和纤维垂直于板面的工艺,有用加强了岩棉防火断绝带的机器机能。可耐福岩棉防火断绝带外不雅涂刷了专用的界面剂,并经由过程胶粘剂满粘和专用锚固件牢固达到体系的安然性。详细机能表现可见中国修建科学研讨院出具的体系大年夜型耐候性尝试数据。此中岩棉防火断绝带处的拉伸粘结强度为0.23MPa。
