二级建筑师建筑考试辅导--喷淋设计要点

2011/8/5 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:建筑动态 喷淋设计

    1.计划喷淋的范围

(1)修建高度不超越l00m的一类高层修建及其裙房的以下部位,除普通室第和高层修建中不宜用水扑救的部位外,大众用房、走道、房间、高等室第栖身用房、自动扶梯底部、垃圾道顶部均应设自动喷水灭火体系。

(2)修建高度超越100m的高层修建,除面积小于5m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外(淋水后设备或物品不克不及利用的房间,电气用房、文物、书画等),均应设自动喷水灭火体系。

    2.喷淋头的间距

(1)按习题给定的喷淋头之间的间距(有的考题把喷淋头间距的一半叫办事半径,此提法不准确)、喷淋头与端墙之间的间距(有的考题把喷淋头与端墙之间的间距叫办事半径,此提法不准确)安插喷淋头。

(2)假定习题没有给定喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距:

1)诽谤害级级I(客房、办公等高层,影剧院、中小商业等公建);惯例喷头之间的间距应≤3.6m、但宜≥2,4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.8m。

2)诽谤害级级Ⅱ(汽车库、大年夜型商业等):惯例喷头之间的间距应≤3.4m、但宜≤2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.7m。

3)诽谤害级每根配水支管节制的尺度喷头数:不该超越8个。

4)别的伤害级(略)。

    3.喷淋计划的其他请求

(1)闭式体系用于夷易近用修建最大年夜净空高度为8m,喷头行动温度宜高于环境最高温度30吧。

(2)每个楼层、每个防火分区均应设水流唆使器