太原市飞碟穹顶设置976个排烟窗口

2011/8/16 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:房建动态 施工

太原市飞碟穹顶设置976个排烟窗口

    15日上午,太原市消防支队对中国(太原)煤炭买卖中心展览中心举行了消防验收,这也是省会十大年夜重点工程中首个完工的场馆。煤炭买卖中心主体工程分为两大年夜块,一个是展览中心,一个是买卖大年夜楼。施工难度最大年夜的是展览中心,其采纳了 “飞碟”形状作为修建情势,是典范的管桁架布局,顶部全都由钢管连接而成,将买卖中心罩在一个总直径约254米的弧形穹顶下。
    这么大年夜的一个穹顶,万一产生火警,如何逃生?买卖中心可否自保?对这些高科技的消防举措措施举行了先期拜望,并独家专访太原消防支队高等工程师王祈为和煤炭买卖中心消防项目经理白小东,揭开这些谜团。
    8月15日9时30分,展览中心北侧呈现火情,煤气罐喷射出火舌,向周边舒展。但是,展览中心事情人员周围站立,静不雅其变。十多秒后,一股水柱突然从展览中心顶棚喷出,地位精准,直击生机点。很快,火熄灭了。“这就是展览中心灭火用的"智能水炮"。”白小东说,展览中心顶棚周围平均漫衍着39个白色消防“水炮”。此中,大年夜型水炮33个,小型水炮6个。可别藐视这39个“水炮”,它们的感化大年夜着呢,大年夜的“水炮”有用射程可以达到50米。“水炮”时候监督着展览馆内,当呈现火点时,“水炮”能以平转330度、瞻仰80度、下俯65度的体例,自行举行准肯定位,然后开启炮门,以每秒30升的出水量,直击火点地位,达到快速灭火的功效。
    白小东解释说,之以是智能定位,准确灭火,是因为场内设有红外对射探测器,也就是常说的红外摄像头。当火警产生时,烟尘会飘向空中,摄像头一旦感到到必然浓度的烟雾,感到装配将自动报警,传至消防中心节制室。
    节制室发出指令,启动水泵,打开阀门,水炮对准火源自动射水灭火。火源袪除后,节制室再次发出指令休止射水。如有新的火源,灭火装配将反复上述过程,待悉数火源被袪除后重新回到监控状态。***员不必进进火场,就可以快速节制火情舒展。
    就在大年夜家存眷水炮喷水灭火时,一件不测的事产生了:展览中心顶部976个天窗徐徐打开。着火烟雾从天窗渐渐排挤。以后,跟着烟雾的减少,天窗开端闭合。“当代化的修建,内部可燃装潢较多,另有相称多的修建利用了大年夜量的塑料、化纤地毯和泡沫塑料等。这些可燃物在燃烧过程中会产生大年夜量有毒烟气和热,同时要花费大年夜量氧气。”王祈为介绍说,对一幢修建物,当内部产生火警时,应敏捷采纳排烟办法,使火警产生的烟气和热量能敏捷排挤,以利于人员分散和扑救。
    据消防部门介绍,日本、英国对火警中造成人员伤亡的启事统计注解,因为一氧化碳中毒梗塞灭亡或被其他有毒烟气熏死者,一样平常占火警总灭亡人数的40%-50%,最高达65%以上;而被火烧死的人当中,多数是先中毒梗塞晕倒后被烧死的。而展览中心天窗,则可和时排挤有害烟气,有益于内部人员分散,并赢得救济时候。“按照消防安然请求,有自动喷水灭火体系的修建,其排烟天窗面积应达到修建面积的1%。”王祈为流露表现,煤炭买卖中心展览大年夜厅排烟窗,占顶部面积的20%,超越了划定请求。“当然,也不是一着火排烟天窗就开启。”白小东说,排烟天窗周围设置烟感器,当烟雾达到必然浓度时,发出旗帜暗号至消防节制中心,使之节制排烟天窗自动开启,以排挤烟雾。在火警初期,偶然就不克不及开启排烟天窗,以制止呈现“烟囱”效应使得火警火势加大年夜。
    走希望览大年夜厅能发明,顶部属于典范的管桁架布局,全都由钢管连接而成。如斯庞大年夜的修建用钢管1万多吨,最粗直径要达1.4米,最细的钢管直径为100毫米。
    钢布局大年夜楼在产生火警时,经太长时候的火烤,会产生钢材熔化变形,而导致大年夜楼坍塌。展览大年夜厅是如何抗烧、抗损的呢?
    与其他钢布局修建不合,展览中心钢材悉数是铁灰色。“铁灰色其实是防火涂料的色彩。”白小东介绍说,由施工人员一层层喷涂在钢体布局之上,总厚度在3厘米摆布。“就像给钢体布局穿上了一层厚厚的衣服。”王祈为流露表现,在500摄氏度高温下,***钢的耐火时限仅为15分钟摆布,经防火措置后,钢架主体布局的耐火时限可达2—3个小时,即便顶部钢布局,也本事火1.5小时。也就是说,大年夜楼一旦产生大年夜火,可确保钢布局在3小时以内不会因高温而快速熔化,导致主楼快速坍塌。“煤炭买卖中心布局别致,功效庞杂,存在许多冲破现行技术范例的计划问题。为此,太原消防支队约请海内消防专家,召开计划评审会,办理施工中的疑问问题。”太原消防支队支队长赵江干流露表现,目前,已完成消防验收,从法律法度上,可以投进利用。