曼谷排水系统难抗北方洪水
据曼谷市当局说,曼谷目前共有200个防洪闸门、158个泵水站、7个巨型地下水道,和1682条总长2604千米的运河。但这些办法未能有用抵当大水侵进曼谷,导致目前都城50个区中有15个受灾。
《曼谷邮报》报导,曼谷的排水体系是按照所谓的“圩田体系”(polder system)来计划。曼谷市的四周围都筑起了防洪堤坝;一旦都城呈现大年夜积水的问题,排水体系的泵水站、运河及水道可将积水导进大年夜海。
据领会,曼谷西部、东部和市中心都具有这类排水体系。除此以外,当局在曼谷南部建了一个可容纳600万立方米水量的首要蓄水池,东部则有大年夜约20个可储存600万立方米水量的水池。
前市长曾发起挖“第二条湄南河”
前曼谷市长比集说,曼谷的排水体系是为了对抗由豪雨酿成的水患而计划。他指出,当泰国北部产生洪灾时,那边的大水通常会流往曼谷东部地区。
用来对抗这股大水的两座首要堤坝,可以或许抵当多达8亿立方米的大水;有一部门的大水则会流向湄南河和塔金河。
比集目前长短营利的地区构造“亚洲灾害防备中心”(Asia Disaster Preparedness Centre)的履行总监。
他流露表现,曼谷应当制作更多的泄洪渠来疏浚相同大水,让来自北方的大水导进大年夜海中。比集曾在几年前发起开挖“第二条湄南河”,但该发起却贫乏支持而被拒尽。
必需建新举措措施对抗北方大水
他说:“北方大水在流进大年夜海之前会先颠末曼谷,我们必需想出更多的方式,让大水顺利的颠末曼谷。”
比集指出,泰国当局应当制作更多根本举措措施,才干敷衍严峻的水患。他也觉得,曼谷当局除须要举行灾害风险评估,还须体例洪涝灾害风险图,和具有更优良和完善的灾害警告体系。
曼谷市排水及污水部门的前副主任参猜也同意比集的观点,觉得当局有须要在曼谷制作新的根本举措措施,以对抗来自北方的大水。