国家质检部对变压器进行抽样抽查 合格率仅为69%

2011/11/30 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:电气动态 变压器

    近期,国度质检部对电力变压器举行监督抽样抽查。此次共抽查了16个省(直辖市)出产范畴的34家企业,除4家企业无成品、1家因为往年抽查不合格还处于复查整理阶段外,共抽查到29家企业的29台产品。此中20台产品合格,9台产品不合格。
    此中,四川省只抽查一个企业,产品合格率为0.0%。上海、江苏、安徽、山东、河南、湖北、湖南7个省市的产品合格率均为50.0%,河北省的产品合格率为66.7%,别的7省市的产品合格率均为100%。
    此次抽查,大年夜、中、小型企业的产品合格率差距不大年夜,大年夜型企业抽样合格率为75.0%,中、小型企业抽样合格率别离为63.6%和71.4%。
    数据表现,在本次监督抽查的检测项目(不含查抄项)中,温升实验不合格的样品数量最多,为20.7%。此中4台为绕组温升超越国度尺度限值,在这4台样品中,只有1台的空载消耗超标,别的3台空载消耗、负载消耗、总消耗均未超越尺度请求值,别的 2台中的1台经尽缘实验后,举行空载电流和空载消耗测量实验时,样品呈现妨碍,实验没法举行,导致空载电流和空载消耗测量、短路阻抗和负载消耗测量、温升实验3个项目不合格。
    另1台因为高压A相套管顶部没有装密封件,导致温升实验时,高压A相套管漏油,实验没法举行,是以不合格。因为被抽查的样品是企业已查验合格并承诺发卖的完整产品,呈现漏装密封件的环境产生,申明该企业的质量管理、产品工艺、出厂查验节制存在较大年夜的缺点。
    本次监督抽查中不合格率较高的项目是局部放电测量,不合格率为28.6%。局部放电测量只针对干式电力变压器举行测试,本次共抽到干式电力变压器7台,此中有2台样品的局部放电量超越尺度限值。
    本次监督抽查有3台样品因为空载电流或空载消耗超标,导致空载电流和空载消耗测量项目不合格,不合格率为10.3%。在这3台样品中,1台因为空载电流超越企业产品明示的划定值而不合格,1台如前所述,因为尽缘实验后,空载实验时,样品呈现妨碍没法举行实验而不合格。1台则是因为空载消耗超标而不合格,这台样品的温升实验也不合格,申明其发烧非常,同时导致产品温升太高。
    在本次监督抽查中,有1台样品短路阻抗和负载消耗测量项目不合格,其不合格率为3.4%。铭牌、标记查抄不合格的数量最多,不合格率为27.6%。
    对比2009~2010国度监督抽查抽样数环境,这几回的抽查的样品数量都一样,3次合格率比较靠近,约在70%~80%之间,可见电力变压器国度监督抽查的合格率都不高,本年的合格率另有明显的降落,这是因为近3年的电力变压器国度监督抽查都首要针对10kV电压品级的中小容量电力变压器举行抽检,这些产品的出产企业首要属于中、小型企业,每次抽查的企业数量只是天下的企业的总数很少一部门,说了然海内里、小型企业的中小容量电力变压器产品德量问题较为凸起。

 