山东质监局抽查风机盘管 合格率仅为80%
2012年1月11日,山东省质量技术监督局通报2011年第4季度风机盘管产品德量省监督抽查结果,有5家企业的5批次产品不符合相干尺度的请求。
据悉,在本次共抽查中共触及全省20家企业出产的20批次产品。根据GB/T 19232-2003《风机盘管机组》尺度的请求,对风机盘管机组产品的外不雅查抄、启动和运转实验、风量实验、输进功率实验、供冷量实验、供热量实验、水量和水阻实验、凝露实验、凝集水措置实验、尽缘电阻实验、电气强度实验、泄泄电流实验、接地电阻实验、标记等14个项目举行了查验。
经查验,有5批次产品不符合相干尺度的请求,触及山东5家企业,不合格项目触及标记、风量实验、输进功率实验、供冷量实验、供热量实验等。
