高楼滑窗屡次掉落问题在哪?

2012/2/15 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:房建动态 施工

往年12月25日,江北万塘路一小区C座30楼,业主赵密斯家打扫洁净,滑窗突然掉落落。

  1月14日下战书5点半过,江北五里店远银大年夜厦21楼牟婆婆正在擦窗户,整扇窗突然滑落。

  这两起高楼坠窗事件,都是“寰宇滑”推拉窗,都是顶部窗户玻璃与外窗框打仗仅1毫米。

  本年大年夜年月朔,家住南坪东路雅典汇的陈密斯家,一整扇窗户从16楼掉落下往。

  南岸区税密斯家也呈现这类环境,幸亏此次窗户是朝内掉落在了阳台里。

  我们领会到,这类窗户利用的是塑钢材质,是一种以聚氯乙烯树脂为首要质料,加上必然比例的稳定剂、着色剂、添补剂、紫外线接收剂等,经挤压成型的材料。

  这类窗户最好半年至一年查验及保养一次,主如果针对窗户的防脱落限位器。

  《夷易近用修建门窗安装及验收规程》(DBJ50-065-2007)第3.7.2条的划定

  塑料或铝合金推拉门窗横向搭接量为10±2mm 高低搭接量≥8mm;

  推拉门、窗扇是不是设置了防脱落办法的限位器,已设置的是不是有用。

  报导前面两次窗户脱落的消息后,江北区质监站决定对辖区内全部小区举行查抄,由副站长张弦卖力。她奉告我们,春节前后,质监站别离对辖区内既有修建和在建工程的推拉门、窗扇与窗框举行了排查。

  14日,在江北区建委的官方网站上,我们也看到了质监站宣布的《关于全面排查门窗工程安然隐患的关照》:

  近段期间,江北区接连产生几启事推拉窗防脱落办法掉效酿成的窗扇团体坠落事件,比较凸起的是:2011年12月26日,江北区万塘路一小区C座30楼,一扇窗户落下,连续砸瘪20楼和7楼两家空调外机的防护栏;2012年1月14日,江北区五里店临街商住楼远银大年夜厦,21楼业主在做洁净时,窗扇掉落落砸伤行人(本报均曾报导)。为有用防备近似事件的再次产生,确保门窗工程的质量和安然,现就有关事件关照以下:

  针对既有修建,由扶植单位或物业管理单位等牵头构造住户排查,排查的重点一是推拉门、窗扇与窗框的搭接量是不是知足《夷易近用修建门窗安装及验收规程》(DBJ50-065-2007)第3.7.2条的划定,即塑料或铝合金推拉门窗横向搭接量为10±2mm,高低搭接量≥8mm;二是推拉门、窗扇是不是设置了防脱落办法的限位器,已设置的是不是有用。门窗工程的质量保修期是2年,针对排查出的质量问题和隐患,凡在工程质量保修期内的修建,扶植单位必需当即催促义务单位遵循《房屋修建工程质量保修方式》的划定举行整改和措置。已过保修期的修建,业主委员会或物业管理单位应按照《室第专项维修资金管理方式》的划定举行措置。

  对在建工程,由扶植单位牵头构造监理单位、计划单位、施工总包单位和门窗专业分包单位举行全面查抄,起首应查对门窗施工深度是不是符合请求,施工图是不是明白门窗扇与窗框搭接量,推拉门、窗扇的防脱落办法,安然玻璃的利用部位等。在施工过程中,应严酷遵循《夷易近用修建门窗安装及验收规程》(DBJ50-065-2007)举行检查验收,监理单位应把好材料出场关、制作质量关、安装质量关,确保门窗工程的质量。针对室第工程,扶植单位必需严酷遵循《重庆市室第工程质量分户验收实行指南(第二号)》(渝建质监〔2010〕5号)文件的请求,当真构造分户验收,确保每项查抄内容落到实处。

  张弦说,既有修建在1月20日至1月31日完成排查,在建工程在1月29日至2月10日完成,目前还没有接到质量投诉。

  张弦说,他们也提示业主按期对家里的推拉窗和门举行查验和保养,解除安然隐患。市夷易近假定发明本身家中的窗户有问题,可先向物管反应,物管接洽开辟商整改。假定开辟商不共同,可向质监站举行投诉,由质监站催促开辟商整改。

  