特高压避雷器对接GIS改装成功完成
克日,中国电科院在国度电网公司特高压交换实验基地,胜利完成特高压避雷器对接GIS改装实验,此次事情的胜利为后期展开避雷器对特快速瞬态过电压(VFTO)的按捺感化研讨打下了坚固的平台根本。
此次特高压避雷器对接GIS改装实验胜利将西电团体的特高压罐式避雷器连接于平高电气的气体尽缘金属封锁开关设备(GIS)实验回路中,实现了不合厂家设备的准确对接。
VFTO大概导致GIS本体及其相连的设备(如变压器)尽缘侵害,并大概产生电磁滋扰影响二次设备。避雷器对VFTO这类特快速的过电压感化如何尚贫乏须要的实验研讨。因为目前已建立的GIS实验回路通常采取统一出产厂家设备,产生VFTO的特色有限,需两种不合尺寸规格设备(避雷器和GIS为不合厂产业品)相连接。
此次对接改装的完成,属于海内初次展开的针对特高压VFTO感化下的真型避雷器实验研讨,将为仿真研讨程度提升、指导工程计划等供应可贵实验数据,弥补我国在相干范畴的空白。