西北电网完成风电无功控制系统试点调试
我国克日在西北电网中完成了风电无功节制的试点调试,此举将重点办理风电能源受天色影响所产生的一系列问题。
按照我国风电发展打算,我国将在甘肃、内蒙古、新疆、河北、吉林和江苏建立七个千万千瓦级风电基地,估计到2015年要建成5808万千瓦,2020年要建成9017万千瓦,占天下风电装机总容量的78%.因为我国陆优势能资本首要会合于“三北”地区,是以对位于电网末端的风电基地,除具有惯例风力发电的共性问题以外,还存在许多特别的本性问题,包含体系稳定、运送才能、调频调峰和电量消纳等,此中无功电压问题是风电并网运行存眷的首要问题之一,须要采纳办法对风电场无功电压举行有用调度。
2月1日,西北电力调控分中心在330千伏干东变构造完成了西北电网风电无功调和节制体系首个试点工程的现场调试事情。西北分调在干东、桥东、桥西、桥湾4个330千伏风电堆积站举行试点工程扶植,触及13个风电场、装机范围达240万千瓦。在各介入单位的共同努力下,各试点风电场AVC子站的实行事情希望顺利。目前,干东变AVC子站已率先具有对部家声电机组和风场动态无功补偿装配的自动节制功效,正在推动对其他风电机组改革。
调试结果注解,该试点工程在西北电网初次实现了AVC主站对34台风电机组无功着力的双向调度,实现了对风电场动态无功补偿装配的自动调度节制。同时实现了风机无功和SVC无功补偿的调和优化节制,可经由过程正常环境下充分利用风机本身无功举行调压而预留出SVC动态调度容量,提高妨碍后的体系调压才能。
为了确保酒泉风电安然送出及电网稳定运行,针对西北电网大年夜范围风电会合并网存在的无功电压节制问题,西北电力调控分中心于往年开端构造举行风电无功调和节制体系试点工程扶植。他们研讨海内现有相干技术范例,并连络酒泉风电接进特色,颠末频频论证,肯定了节制模式和计谋,并编写体系实行技术范例。同时遵循“稳步推动、试点先行”的原则,连络各风场实行前提,肯定了试点风电场,并前后召开多次调和会推动实行进度。别的结归并网风电场安然整改,推动风机无功节制模式和动态无功补偿设备的整改,还综合考虑风电机组、风电场无功补偿设备及联网通道惯例无功补偿设备的调和节制,对西北电网AVC主站的节制计谋举行了优化进级。
风电无功调和节制体系首个试点工程完成现场调试,为大年夜范围会合接进风电地区的无功调和节制打下了优良根本。西北分调将持续构造推动酒泉风电相干范例风机无功调度模式的整改,持续推动其他试点工程的实行并适时推行,提嵬峨范围风电会合接进体例下的无功电压自动调和节制程度,确保电网平安稳定运行。
跟着风电技术、电力电子技术和节制技术的发展,将来风电场无功节制技术将以“闭环”节制为主,经由过程风电机组、无功补偿装配和电网的调和优化运行,实现对风电场无功的有用节制。
在产品利用方面,GE风能已研发出一种闭环风电场电压节制,称之为“动态无功节制”(WindVAR)。动态无功节制可以向电网供应无功并稳定电压。带有动态无功节制的风机,电压的节制和调度都是经由过程安装于风机上的电力电子装配来实现举行的。
欧洲相干电力公司和技术机构、美国风能协会(AWEA)等都制定了相干风力发电导则和IEEE-1547(漫衍式电源与电力体系接进尺度),包含了电压稳定节制/无功补偿方面的内容,请求确保风电场母线电压稳定在必然范围内,并包管电能质量合格。
目前国熟即将出台的风电并网新国标中,不但请求风电机组具有没有功电压调度才能,也请求具有低电压穿越才能。新国标的宣布将促进风电相干财产技术向更加电网友好型标的目标发展,实现对风电更大年夜范围的安稳消纳。
