深度解析芦山人民医院隔震体系

2013/4/27 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:结构动态 建筑结构 结构设计 建筑抗震 建筑隔震

提 要:距离震中10余千米的芦山县城,那时地动烈度等第介于8、九度,设计为抗烈度七度的芦山县人平易近病院新门诊综合楼却几近毫发未伤,玻璃没碎,墙没裂痕,只脱落了少量的乳胶漆。 培养“楼固执”的关头就是大年夜楼地基与地面建筑之间那83根橡胶隔震支座。

深度解析芦山人民医院隔震体系

    在每次地动中,本地建筑物的安然老是社会存眷核心。本次“4.20”芦山7.0级地动中,记者发现,芦山县城新区大年夜部门建筑均无大年夜恙。此中,芦山县人平易近病院新门诊综合楼更是几近以毫发无损的姿态挺过了7.0级地动,在收集上被称作“楼固执”。

     从昔时设计专家处体味到,这栋大年夜楼之所以如斯“固执”,其奥秘在于建筑中上部布局与根本之间安装的“橡胶隔震支座”。广州大年夜学公共安然与防灾减灾研究中间主任周云传授参不雅后感慨:“这是我国首栋承受强震考验的隔震建筑。”这栋楼采取了框架布局系统,总层数为7层,布局抗震设防烈度7度,系澳门特区当局援建项目。假定不是因为院内浩繁的帐篷,几近很难看出芦山县人平易近病院新门诊综合楼(下简称新门诊大年夜楼)方才经历了一场7.0级地动。

     昨日下战书,顺次查看了新门诊楼的一到三楼,发现除极少量的乳胶漆脱落,整栋大年夜楼内部梁柱和墙构件都根基无缺。而从外立墙面看,不但不见裂痕,乃至连瓷砖都几近没有脱落,窗户玻璃也没有遭到粉碎。就建筑本身表里整体而言,新门诊大年夜楼确切可称根基无缺。

     芦山县人平易近病院院长曾建江介绍,新门诊大年夜楼于2008年汶川(微博)地动后开建,往年5月建成,本年1月投进利用。不料方才利用四个月不到,就碰着地动。多位大夫和***向记者证实,当然当日新门诊大年夜楼程度扭捏很短长,但扭捏得很慢,没有呈现因为建筑物受损酿成的人员伤亡。今朝,颠末本地扶植部门震后快检,新门诊大年夜楼临时解除危险,并已慢慢恢复利用。昨日上午,曾建江也带着来自成都的多名专家在新门诊大年夜楼逐层考查,预备恢复工作。

“楼固执”是如何炼成的?

就像打太极 将震动能量耗损

     这栋大年夜楼此次之所以如斯“固执”,是因为在地基和上部布局之间经由过程阐发与设计采取83个直径为500mm和600mm的橡胶隔震支座。

以柔克刚 有弹性并耗散能量

     阐发与设计芦蓬菖人平易近病院新门诊综合楼隔震布局的周云奉告成都商报记者,所谓橡胶隔震手艺,简单地说,有点像在建筑物的地基部门安装了缓冲弹簧,但从道理上说,它与弹簧的辨别在于弹簧只有弹性不克不及耗散能量,而橡胶隔震支座便可以,并最终起到“以柔克刚”的感化。该装配就像打太极一样,将震动能量转换、耗损。 

     具体而言,橡胶隔震手艺就是在建筑物的上部布局(地面建筑)和下部布局(地基)之间,设置一层程度较柔的橡胶隔震支座,以隔离或耗散地动从下而上输进的能量,从而确保建筑布局在地动感化下的安然。一旦地动产生,隔震布局会使建筑物的变形集中在隔震层,禁止地动波能量从下往上传播,使上部布局的层间根基不会变形,从而呵护地面建筑布局根基不被粉碎。周云举例诠释,这就犹如海洋中的巨轮,在风波的感化下,轮船的变形首要产生在其水面接触部位,在耗散了风波的能量后,轮船本身就不会呈现覆倒。今朝隔震范畴实际应用最多是叠层橡胶支座隔震支座,迄今利用量占隔震建筑占90%以上。

在地基上花小钱 在主体上省大年夜钱

      周云介绍,采取橡胶隔震手艺,其实不必然意味着建筑成本的进步。他说,按照设计抗震方针不合、建筑布局类型不合、建筑地点处所不合,成本有可能增加,也有可能削减。削减是因为,有些建筑在采取了如许的抗震手艺后,便可以削减地面以上建筑主体中梁布局、墙布局的投进成本。“在地基上花了一些小钱,在主体建筑上省了大年夜钱。”不外,周云夸大年夜,这不克不及一概而论。假定是增加成本,通常是整体成本的5%到10%,假定是降落成本,可能在5%摆布。姑苏和四川的两家橡胶隔震基座出产厂家称,500mm的单个报价大年夜约在5000到10000元之间,600mm的单个报价在8000到12000元之间。

建筑防震从“抗”到“隔” 手艺已成熟

     这是根本隔震理念的改变,已从“抗”到“隔”,一般可降落地动烈度0.5—2度。1977年法国第一次将橡胶隔震手艺利用于原子能反应堆中。我国第一幢利用橡胶隔震支座房屋,位于汕头市,1991年建成,楼高8层,今朝已经历过两次地动,都无缺无损。茂县行政集中办公大年夜楼按抗震设防烈度8度进行抗震计较,经由过程应用橡胶隔震支座,可使建筑物在地动时程度加快度降落50%-60%。

“橡胶隔震支座近似弹簧”

      在地面建筑和地基之间,设置一层程度较柔的橡胶隔震支座,以隔离或耗散地动从下而上输进的能量,有点像在建筑物的地基部门安装了缓冲弹簧。一旦地动产生,隔震布局会使建筑物的变形集中在隔震层,禁止地动波能量从下往上传播,使上部布局的层间根基不会变形,从而呵护地面建筑布局根基不被粉碎。

“程度扭捏很短长,但扭捏得很慢”

      加了橡胶隔震支座的结果,就是让房屋不再大年夜幅度的摆布扭捏,而是小幅度的摆布平移(右图),削减地面建筑变形。

“隔震建筑”防震道理

1、假定房子悬浮于地面,则地动完全不会对它产生影响,但悬浮在实际中几近不成能

2、承担房子重量需要撑持,用摩擦力小的滚珠示意,房子在程度标的目标的固定成了坚苦

3、为了在程度标的目标上固定房子,我们增设弹簧,但一旦产生振动就很难遏制下来

4、为了让房子停下来,再增加禁止振动延续的阻尼装配。滚珠、弹簧及阻尼,三者合起来就是隔震弹簧的道理

      任何一个隔震布局都可简化为图2或图4的景象,此中,弹簧和阻尼的大年夜小会影响减震的结果。隔震系统一般由隔震器、阻尼器等构成。建筑隔震橡胶支座隔震的基来历根底理是经由过程增设橡胶隔震支座,将上部建筑布局与下部地基布局隔离,经由过程柔性隔震层接收和耗散地动能量,禁止并减轻地动能量向上部布局的传递,使全部建筑的自振周期得以耽误,以减轻上部布局的地动反应。