抗击地震—我们需要会打太极的建筑
提 要:雅安震后这组对对比片在网上激发烧议。良多媒体和网友以此为鉴定根据诟病体系体例。布局专家暗示:“冤枉了”。上图的隆兴黉舍“是抗震布局,如许粉碎,合适预期”,而下图的人平易近病院“是隔震布局”,是以才能无缺无损。
抗震是“打拳击”
隔震是“打太极”
“冤枉了。昌隆黉舍(注:应为隆兴黉舍)是抗震布局,如许粉碎,合适预期。人平易近病院是隔震布局,不该该有破坏。”
正在芦山的北京市建筑设计研究院副总工程师苗启松,在本身的微博上为隆兴中间校“喊冤”。
“从照片上看,(隆兴黉舍)主如果填充墙的粉碎和布局分缝处碰撞粉碎,布局主体没有产生重大年夜粉碎。”北京清华城市打算设计研究院的布局工程师徐珂给出了一个形象的比方,“地动的时辰,房屋和地动的关系就像两个拳击手在打比赛,布局安然的方针是让房屋最终取告捷利,并且我们也希看能博得标致一点。实际上,一场拳击赛下来,不成能一点伤都没有,但有伤无故障最后成功。”
那么,隔震设计和抗震设计有甚么辨别呢?
“我们国度的《建筑抗震设计规范》里对建筑的抗震设计有具体的划定,对建筑物都有抗震要求,像芦山的抗震设防是7度,北京是8度。这个度指的是地动设防烈度。”中国建筑科学研究院建筑布局工程师李志伟奉告记者,凡是环境下,首要靠进步构件的承载能力来增加建筑物的抗震性,“好比钢筋的建设高一点,混凝土的强度高一点,截面大年夜一点,从而达到进步构件承载能力的目标。”
而隔震手艺的道理,就是在建筑物中加进隔震层,禁止地动感化向上传递,从而达到减弱布局地动反应的结果。
“举个简单的例子,我们骑自行车或坐车的时辰,假定没有减震器,人是坐不了的。隔震手艺就相当于自行车座下面的弹簧,”徐珂说,“就是给建筑布局里加一个‘弹簧’,把地动的感化过滤掉落一部门。你一碰弹簧,它就会颤抖,就会接收能量,这就是对地动感化的一个反应。”
徐珂觉得,传统的抗震设计首要依托建筑物本身的能力往抵当地动,像打拳击一样,假定地动的感化超越了它的“抗冲击能力”,楼就会倒下;而隔震设计则有点像打太极,经由过程建筑布局中的“弹簧”把地动的感化化解掉落一部门,“如许建筑物本身承受的冲击力量就小一些,安然储蓄就会多一些。”
问差距
建筑加进隔震手艺
造价高10%至50%
“隔震的编制有良多,好比采取橡胶支座的专门隔震系统,简略单纯一些的好比在根本下面放一些沙砾石,也能起到一些结果,这就是土编制了。”李志伟介绍说,“日本地动多发,隔震手艺利用得比较遍及,所以在大年夜地动以后,他们的房屋受损不是很严重。”
但因为造价较高,系统的隔震设计今朝在国内的利用其实不遍及。“国内一些首要工程会用,好比昆明的长水机场航站楼下面就用了良多隔震垫。”李志伟说。
一名曾介入过汶川震后盾建的建筑师奉告记者,他介入设计的绵竹遵道镇黉舍主讲授楼和卫生院也和芦山县人平易近病院一样,采取了橡胶支座隔震和阻尼减震等手艺。
“影响隔震手艺普及的一个首要身分是造价。”徐珂说,“加进隔震手艺的建筑,结机关价一般会多出10%至50%。”
看实际
砖石布局易垮塌
隔震可用木布局
本报前方记者在灾后现场发现,良多砖石布局的平易近房在地动中坍塌,而一些瓦木或纯木布局的房子反而耸峙不倒。据新华社记者报导,芦山县龙门乡古城村东南的一处山脚下,一座上下两层、木瓦布局的百大哥宅在地动中除掉落下了几片瓦片以外,几近无缺无损。
在专业人士看来,这类现象一方面是因为建筑布局本身的不同,另外一方面则和自建平易近房贫乏规范的设计和专业施工有关。
“砖房是砌体布局,和木布局是两种布局情势。后者在地动产生时可以或许适应更大年夜的变形,会来回晃荡,但不等闲倒。”徐珂说,“就像柳树的枝条很柔嫩,可以跟着风向向各个标的目标飘动,但不会折断。而砌体布局像积木块一样,是粘在一路的,变形能力很弱,变形略微一大年夜,就会开裂。日本在上世纪三四十年代以后,从整体意识上已抛却砖石布局,而大年夜量采取混凝土钢布局和木布局了。可是我们国度良多农平易近在自建房屋的时辰,对这个标题问题没有太多熟谙,还会觉得砖房更有档次。”
4月22日,驰名建筑师刘昊威在微博上发布了一张中国传统木布局建筑的图片,评价道:“中国传统木布局抗震防震的编制,被叫做‘建筑式太极拳’,采取‘以柔克刚’的思惟,用整体浮筏式根本、斗拱、榫卯成为抗击地动的关头。”
这类建筑布局的思路一样是隔震消能,资料显示,山西应县木塔、河北赵州桥和明朝建的故宫都采取了传统的隔震手艺。
提建议
自建砖房应规范
按尺度就可以抗震
不外,砖房也其实不是完全不克不及抵抗地动灾害,关头在因而不是遵守了抗震规范的建筑设计要求。
徐珂奉告记者,据此刻正在芦山的同业们反馈,2008年以后建造的房屋相对“表示不错”,而大年夜部门倒掉落的房屋都是农平易近的自建房。
“这一点在汶川地动的时辰就已很较着了。一开端大年夜家还思疑过会不会是那时的抗震‘规范’有标题问题,但颠末灾害查询拜访发现,只如果严格遵循规范来做,施工没有偷工减料,根基上都达到了设计方针,当然有粉碎,但不会倒。”
而农村自建平易近房大年夜部门都没有颠末建筑布局抗震设计,也不会请专业的施工队。
“农村的自建平易近房假定采取砖混布局,采取机关柱和圈梁可以较着加强布局的抗震机能,这一点是颠末唐山大年夜地动查验的,应当标题问题不大年夜。但大年夜多自建平易近房几近没有这类抗震机关办法。”李志伟说。
别的,良多网友在不雅察地动现场的建筑破坏图片时,经常常利用可见的钢筋数量来评判建筑的安然性,徐珂觉得,纯真看数量其实不是一个得当的尺度,“多用钢筋是有好处,但其实不是尽对的。这就像人的胖瘦一样,胖不必然说你更强健。做布局设计的时辰,首要的是把有限的钢筋用在关头的处所。”
本报记者张棻J234
可以或许直接影响震灾伤亡的建筑安然,是地动产生后公家最为关心的标题问题之一。
比来两天,两张对比光鲜的照片热传于收集,一张是外不雅无缺的芦山县人平易近病院,另外一张则是墙体坍塌严重的芦山县隆兴中间校。
在布局工程师们看来,二者辨别并不是源自建筑质量,而是因为采纳了不合的布局设计。