中储粮火灾:配电箱短路引发
黑龙江省公安消防总队3日早发布了“5·31”黑龙江中储粮林甸直属库火警启事,系配电箱短路打火激发火警。截至3日午时12时,产生火警的中储粮总公司所属黑龙江林甸直属库已转移粮食2.7万吨,残剩1.4万吨将在2日内完成转移分散。
消防部门经由过程扣问大年夜量现场目击证人和勘査火警现场,在解除放火的可能后,起首肯定起火部位位于12号堆垛南侧。
消防专家在起火部位提取了粮食输送机的配电箱,并送公安部沈阳火警物证鉴定中间进行鉴定。连络鉴定结论,最终查明该起变乱是“因为穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,导致导线尽缘皮破损,短路打火,引燃配电箱周围可燃的苇席和麻袋,进而激发火警”。
导线为何会与箱体摩擦?专家暗示,因为粮食输送机和其配电箱在该粮库的实际把持中要随堆垛不竭搬运,在移动过程中埋下了隐患。
同时,记者从黑龙江省林甸县公安局证实,中储粮林甸直属库主任郜彦划一9人因涉嫌重大年夜责任变乱罪3日被移送本地公安机关,此中郜彦平与直属库副主任罗洪权被取保候审,直属库副主任于国春、直属库综合科科长陈岩及5名工人被刑事拘留。