  1、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最合适题意)

  第1题 以下( )不是电机工程项目采购评审的内容。

  A. 手艺评审

  B. 商务评审

  C. 文字评审

  D. 综合评审

  【准确谜底】:C试题解析:本题查核工程项目采购评审的内容。电机工程项目采购评审包含手艺评审、商务评审和综合评审。手艺评审由相干专业负责人进行,由项目设计经理审批;手艺评审的根据是请购单所包含的所有询价手艺文件和厂商的手艺报价,并据此对厂商的手艺报价评审作出合格或不合格或局部点窜后合格的结论;对各厂商在评价合格的根本上作横向比较并排出保举挨次。商务评审由采购工程师负责,采购经理审批;对手艺评审不合格的厂商不再作商务评审;商务评审的根据是询价商务文件和厂商的商务报价,重点评审厂商的代价构成是不是合理并具有竞争匀;交货期、付出及付出前提、质量包管、财务状况、履行合同的诺言等;对各厂商的商务报价作横向比较并排出保举挨次。采购经理在手艺评审和商务评审的根本长进行综合评审;综合评审既要考虑手艺,也要考虑商务,并从质量、进度、费用、厂商履行合同的诺言、同类产品事迹、交通运输前提等方面综合评价并排出保举挨次,再由项目经理审批;对代价高、制造周期长的首要设备或批量大年夜的材料还需要公司主管经理核准;假定报价冲破已核准的预算.则需要从费控工程师开端逐级打点审批手续;最终按颠末核准的批改预算进行节制。

  第2题 工程项目询报价工作法度是( )。

  A. 选择合格供货厂商→询价文件的编制→询价和报价的接管→报价的评价→报价评审交业主确认一召开厂商调和会并决定中标厂商→签定购货合同

  B. 选择合格供货厂商一询价文件的编制→报价的评价→询价和报价的接管→报价评审交业主确认→召开厂商调和会并决定中标厂商→签定购货合同

  C. 选择合格供货厂商一询价和报价的接管→询价文件的编制→报价的评价→报价评审交业主确认→召开厂商调和会并决定中标厂商→签定购货合同

  D. 选择合格供货厂商→报价评审交业主确认→询价和报价的接管→报价的评价→询价文件的编制→召开厂商调和会并决定中标厂商→签定购货合同

  【准确谜底】:A试题解析:本题查核工程项目询报价工作法度。电机工程项目询报价的工作法度:选择合格供货厂商→询价文件的编制→询价和报价的接管→报价的评价→报价评审交业主确认→召开厂商调和会并决定中标厂商→签定购货合同。

  第3题 VLV32、VV32型电缆( )。

  A. 不克不及承受机械外力感化

  B. 可敷设在竖井内

  C. 不合用于澳湿场合

  D. 不成承受相昔时夜的拉力

  【准确谜底】:B试题解析:本题查核电缆的类型及利用。

  (1)VLV型、VV型电力电缆:不克不及受机械外力感化,室内、地道内、管道内敷设。

  (2)VLV22型、VV22型电缆:能承受机械外力感化,但不克不及承受大年夜的拉力,可敷设于地下。

  (3)VLV32型、VV32型电缆:能承受机械外力感化,且可承受相昔时夜的拉力,且合用于潮湿场合。

  (4)YFLV型、YJV型电力电缆:主如果高压电力电缆。

  (5)KVV型节制电缆:合用于室内各类敷设编制的节制电路中。

  第4题 钢丝绳利用时的安然系数便是钢丝绳的( )除以钢丝绳利用状况下的最大年夜受力。

  A. 破断拉力

  B. 许用拉力

  C. 计较载荷

  D. 钢丝破断拉力总和

  【准确谜底】:A试题解析:本题查核钢丝绳的许用拉力。钢丝绳的许用拉力:为钢丝绳破断拉力除以安然系数。钢丝绳破断拉力应按国度尺度或出产厂供给的数据为准。

  第5题 工程量清单应由( )具有天资的人员编制。

  A. 扶植单位

  B. 招标单位

  C. 设计单位

  D. 总承包单位

  【准确谜底】:B试题解析:本题查核编制工程量清单人员的天资。工程量清单是指扶植工程的分部门项项目、办法项目、其他项目、规费项目和税金项目标名称和响应数量等明细清单。工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其拜托具有响应天资的工程造价咨询人,根据《扶植工程工程量清单计价规范》GB 50500、国度或省级行业扶植主管部门颁布的计价根据和办}|基,招标文件的有关要求。设计文件,与扶植工程项目有关的尺度、规范、手艺资料和施工现场实际环境等进行编制。

  第6题 用户申请用电时,应向( )供给用电工程项目核准的文件及有关的用电资料。

  A. 供电企业

  B. 县级人平易近当局

  C. 省级人平易近当局

  D. 国务院

  【准确谜底】:A试题解析:本题查核用电申清资料的内容。用户申清用电时,应向供电企业供给用电工程项目核准的文件及有关的用电资料。用电资料包含:用电地址、电力用处、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电打算等,并遵循供电企业划定的格局照实填写用电申请书及打点所需手续。

  第7题 二程项目施工成本打算实施的步调为( )。

  A. 成本猜想→成本节制→成本核算→成本阐发→成本查核→成本打算

  B. 成本猜想→成本打算→成本节制→成本核算→成本阐发→成本查核

  C. 成本打算→成本节制→成本核算→成本阐发→成本查核→成本打算

  D. 成本猜想→成本查核→成本节制→成本核算→成本阐发→成本节制

  【准确谜底】:B试题解析:本题查核成本打算实施的步调。按照工程项目施工成本治理的要乞降特点,工程项目施工成本打算实施的步调为:成本猜想一成本计齐截成本节制一成本核算一成本阐发一成本查核。

  第8题 均衡梁在多机抬吊时,可以合理分派或均衡各吊点的( )。

  A. 吊索的长度

  B. 程度压力

  C. 载荷

  D. 动滑轮的起吊离度

  【准确谜底】:C试题解析:题查核均衡梁的感化。均衡梁又称铁扁担。保持被吊设备的均衡,避免吊索破坏设备。缩短吊索的高度,减小动滑轮的起吊高度。削减设备起吊时所承受的程度压力,避免破坏设备。多机抬吊时,合理分派或均衡各吊点的荷载。

  第9题 检测器具应( ),标识清晰。

  A. 伶仃存放

  B. 稠浊堆放

  C. 随便堆放

  D. 分类存放

  【准确谜底】:D试题解析:本题查核利用计量器具应寄望的事项。利用计量器具应寄望:

  (1)所选用的计量检测设备,必需知足被测对象及检测内容的要求,使被测对象在量程范围内。检测器具的测量极限误差必需小于或便是被测对象所能承诺的测量极限误差,必需具有手艺鉴定书或产品合格证书。

  (2)按划定对计量器具实施周期检定,包管利用中的计量器具的量值准确靠得住,以避免检测器具的本身误差而造成工程质量不合格。

  (3)计量检测设备应有较着的“合格”“禁用”“封存”等标记标明计量器具所处的状况。

  (4)利用人员应颠末培训并具有响应的资格,熟谙并掌控计量检测设备的机能、响应的把持规程、利用要乞降把持编制,按划定进行准确把持,做好记实。

  (5)利用计量器具前,应查抄其是不是无缺,若不在检定周期内。检定标记不清或封存的,视为不合格的计量检测设备,不得利用。

  (6)计量器具应在适合的环境下工作,如温度、湿度、振动、樊篱、隔声等,需要H寸应采纳办法,消弭或削减环境对测量成果的影响,包管测量成果的准确靠得住。

  (7)计量检测设备在安装和搬运过程中,应采纳响应的呵护办法,避免准确度偏移,确保合适划定要求。

  (8)检测器具应分类存放、标识清晰,针对不合要求采纳响应的防护办法,如防火、防潮、防尘、防腐等,确保其处于杰出的手艺状况。

  (9)封存的计量器具从头启用时,必需经检定合格后,方可利用。

  第10题 以下列进国度强迫检定目次的工作计量器具是( )。

  A. 一级平晶

  B. 接地电阻测试仪

  C. 万用表

  D. 压力表

  【准确谜底】:B试题解析:本题查核分类治理的计量器具。寄望属于A类计量器具的有两种,需将二者辨别隔。

第11题 建筑电气工程安装结束后检测的首要工序是( ),以鉴定工程是不是合适划定要求,是不是可以通电投进运行。

  A. 尽缘测试

  B. 交代实验

  C. 耐压实验

  D. 平静呵护

  【准确谜底】:B试题解析:本题查核建筑电气工程的施工法度。交代实验是建筑电气工程安装结束后周全检测测试的首要工序,以鉴定工程是不是合适划定要求,是不是可以通电投进运行。只有交代实验合格,建筑电气工程才能受电试运行。交代实验的成果,要出具书面实验陈述。

  第12题 在建筑智能工程系统中,能实现能源治理主动化,达到优化利用能源的系统是( )。

  A. 建筑设备主动化系统

  B. 办公主动化系统

  C. 综合布线系统

  D. 智能室第小区

  【准确谜底】:A试题解析:本题查核建筑智能工程系统的构成。建筑智能化工程系统包含建筑设备主动化系统、消防报警系统、安然防备系统(5个分系统)、信息收集系统、通信收集系统、办公主动化系统、综合布线系统、智能室第与智能家居八个系统,且各系统的功能各别,构成了一个完美的建筑智能化工程系统。建筑设备主动化系统“以实现能源治理主动化,达到以节能和优化利用能源为目标”。

  第13题 再沸器是静置设备中的( )。

  A. 反应设备

  B. 分手设备

  C. 换热设备

  D. 过滤设备

  【准确谜底】:C试题解析:本题查核静置设备的种类。静置设备包含:反应设备,换热设备,分手设备,过滤、干燥设备,容器,财产炉,金属储罐,气柜,氧舱,工艺金属布局等。静置设备的感化有:储存、均压、互换、反应、过滤等。

  第14题 以下( )不是计量检定的特点。

  A. 检定对象:计量器具

  B. 检定性质:具有法制性

  C. 检定主体:计量检定人员

  D. 检定客体:计量器具

  【准确谜底】:D试题解析:本题查核计量检定的特点。计量检定有以下特点:

  (1)检定对象:鉴定计量器具是不是符合法定的要求。

  (2)检定根据:按法定法度审批发布的计量检定规程。

  (3)检定成果:检定必需作出是不是合格的结论,并出具加盖印章的证书。

  (4)检定性质:具有法制性。

  (5)检定主体:计量检定人员。

  第15题 填料塔是静置设备中的( )。

  A. 换热设备

  B. 反应设备

  C. 分手设备

  D. 过滤设备

  【准确谜底】:B试题解析:本题查核静置设备的内容。静置设备包含:反应设备、换热没备、分手设备、过滤、干燥设备、容器、财产炉.金属储罐,气柜.氧舱,工艺金属布局等。

  (1)反应设备。反应釜、管道反应器、填料塔、重力场等。

  (2)换热设备(有些也不作非标,如板式换热器、叠片冷凝器等)。列管冷凝器、螺旋板冷凝器、浮头式冷凝器、套筒式冷凝器、再沸器、降膜蒸发类、薄膜蒸发类等。

  (3)分手设备。分水器、气液分手器等。

  (4)过滤、干燥设备。踏步过滤设备、活性炭过滤设备、干燥类设备、粉碎类设备等。

  (5)容器类。计量类、高位槽、接管罐、地槽、稳压罐、干燥器等。

  第16题 板材按其轧制编制可分为( )和冷轧板两种,此中冷轧板只有薄板。

  A. 厚板

  B. 不锈钢板

  C. 热钝板

  D. 中板

  【准确谜底】:C试题解析:本题查核板材的分类。板材按其厚度可分为厚板、中板和薄板;按其轧制编制可分为热轧板和冷轧板两种,此中冷轧板只有薄板;按其材质有通俗碳素钢板、低合金布局钢板、不锈钢板、镀锌钢薄板等。

  第17题 未经核准或未采纳安然办法,在电力举措措施周围或在依律例定的电力举措措施呵护区内进行爆破或其他功课,危及电力举措措施安然的,由( )责令其遏建造业、恢答复复兴状并补偿损掉。

  A. 处所人平易近当局

  B. 公安部门

  C. 电力治理部门

  D. 供电部门

  【准确谜底】:C试题解析:本题查核背反《电力法》划定的惩罚的内容。背反《电力法》划定的惩罚:

  (1)不法据有变电举措措施用地、输电线路走廊或电缆通道的,由县级以上处所人平易近当局责令期限更正;过期不更正的,强迫断根障碍。

  (2)在依律例定的电力举措措施呵护区内建筑建筑物、建筑物或莳植植物、堆放物品,危及电力举措措施安然的,由本地人平易近当局责令强迫裁撤、砍伐或断根。

  (3)未经核准或未采纳安然办法,在电力举措措施周围或在依律例定的电力举措措施呵护区内进行爆破或其他功课,危及电力举措措施安然的,由电力治理部门责令其遏建造业、恢答复复兴状并补偿损掉。实实施政奖惩的权力机关是电力治理部门,包含法令、律例和电力治理部门授权的以电力治理部门名义实施惩罚的单位。对行动者的奖惩编制有:责令遏建造业,恢答复复兴状并补偿损掉。

  (4)风险发电举措措施、变电举措措施和电力线路举措措施的,由电力治理部门责令更正;拒不更正的,处以罚款。实实施政惩罚的权力主体是电力治理部门,包含法令、律例授权和电力治理部门授权、拜托的单位。行政奖惩的编制有:责令更正;拒不更正的,处10000元以下的罚款。

  (5)在依律例定的电力举措措施呵护区内进行烧窑、烧荒、荒废、抛锚、拖锚、炸鱼、挖沙功课,危及电力举措措施安然的,由电力治理部门实实施政惩罚的编制是:责令遏建造业、恢答复复兴状并补偿损掉。

  (6)风险电力举措措施扶植的,由电力治理部门责令更正、恢答复复兴状并补偿损掉。电力治理部门实实施政惩罚的编制是:责令更正、恢答复复兴状并补偿损掉。

  (7)构成背反治安治理行动的单位或小我,由公安部门按照《中华人平易近共和国治安治理惩罚条例》予以惩罚;构成犯法的,由司法机关依法究查刑事责任。

  第18题 按照合同主体行动,合同风险分为主不雅性合同风险和( )。

  A. 不成预感性风险

  B. 可预感性风险

  C. 未知的风险

  D. 客不雅性合同风险

  【准确谜底】:D试题解析:本题查核合同风险的分类。合同风险是合同中的不肯定身分,是由工程的复杂性决定的,它是工程风险,业主资信风险、外界环境风险的集中反应和表现。按照合同主体行动,可将其分为主不雅性合同风险和客不雅性合同风险。

  第19题 以下( )不属于施工定额的种类。

  A. 劳动定额

  B. 材料耗损定额

  C. 资金定额

  D. 机械台班利用定额

  【准确谜底】:C试题解析:本题查核施工定额的种类。定额是指划定的额度、尺度,即尺度或尺度。它除划定各类资本和资金的耗损量外,还划定了应完成的工作内容,达到的质量尺度和安然要求。按照工程性质不合。施工定额分为劳动定额、材料耗损定额和机械台班利用定额。

  第20题 《财产安装工程施工质量验收统一尺度》划定,分项工程质量验收记实应由( )质量查验员填写。

  A. 施工单位

  B. 监理单位

  C. 设计单位

  D. 扶植单位

  【准确谜底】:A试题解析:本题查核《财产安装工程施工质量验收统一尺度》划定的内容。分项工程质量验收记实应由施工单位质量查验员填写,验收结论由扶植(监理)单位填写。填写的首要内容:查验项目;施工单位查验成果;扶植(监理)单位验收结论。结论为“合格”或“不合格”。记实表签字报酬施工单位专业手艺质量负责人、扶植单位专业手艺负责人、监理工程师。

2、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2 个或2个以上合适题意。起码有1个错项。错选.本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  第21题 按检定的目标和性质分类,计量检定可分为( )。

  A. 初次检定

  B. 后续检定

  C. 周期检定

  D. 仲裁检定

  E. 强迫检定

  【准确谜底】:A,B,C,D试题解析:本题查核计量检定的分类。计量检定按其检定的目标和性质分为:初次检定、后续检定、利用中检定、周期检定和仲裁检定。

  第22题 以下关于消防系统的调试要求,论述准确的是( )。

  A. 消防工程安装终了,应进行系统调试

  B. 消防工程安装终了,以扶植单位为主,对固定灭火系统进行调试查验

  C. 系统调试的方案拟定者,要经消防专业测验合格

  D. 系统调试的功课把持者,要经专门培训查核合格

  E. 系统调试利用的仪器应在周检有效期内

  【准确谜底】:A,C,D,E试题解析:本题查核的是消防系统的调试要求。消防系统的调试要求是:

  (1)消防工程在施工单位安装结束后,以施工单位为主,需要时会同扶植单位、设计单位和设备供给商,对固定灭火系统进行自检性质的调试查验,鉴定固定灭火系统的功能是不是合适设计预期要求,发现安装缺点,及时整改,为向公安消防机构申报消防验收做好预备。

  (2)主动消防举措措施工程落成后,建筑消防举措措施施工安装单位必需拜托具有资格的建筑消防举措措施检测单位进行手艺测试,获得建筑消防举措措施手艺测试陈述后,方可验收。

  (3)系统调试的方案拟定者,要经消防专业测验合格;系统调试的功课把持者,要经专门培训查核合格;系统调试利用的仪器、仪表和设备要合适规范要求,处于无缺状况并在周检有效期内。

  第23题 用户安然用电变乱陈述划定的内容包含( )等。

  A. 人身触电重伤

  B. 专线掉落闸

  C. 停电期间向电力系统倒送电

  D. 电气火警

  E. 全厂停电【准确谜底】:B,C,D,E试题解析:本题查核用户安然用电变乱陈述划定的内容。用户安然用电变乱陈述划定:人身触电灭亡;导致电力系统停电;专线掉落闸或全厂停电;电气火警;首要或大年夜型电气设备破坏;停电期间向电力系统倒送电。人身触电受伤不属于该划定的内容。

  第24题 泵的机能由其工作参数加以表述,包含( )。

  A. 流量

  B. 功率

  C. 容积

  D. 效力

  E. 转速

  【准确谜底】:A,B,D,E试题解析:本题查核泵的常常利用参数。泵的机能参数有:流量、扬程、功率、效力、转速;紧缩机机能参数:容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效力。风机机能参数:流量(又称为风量)、风压、功率、效力、转速、比转速。

  第25题 对焊接工艺评定的准确诠释是( )。

  A. 是在产品正式焊接之前,对焊接工艺进行的验证性实验

  B. 焊接工艺评定直接指导出产

  C. 焊接工艺评定是编制焊接工艺细则卡的根据

  D. 焊接工艺评定只是焊接工艺细则卡等的撑持文件

  E. 焊接工艺评定用于验证和评定焊接工艺方案的准确性

  【准确谜底】:A,C,D,E试题解析:焊接工艺评定及其感化以下:

  (1)焊接工艺评定:是在产品正式焊接之前,对初步拟定的焊接工艺细则卡或其他规程中的焊接工艺进行的验证性实验。即按预备采取的焊接工艺,在接近实际出产前提下,制成材料、工艺参数等均与产品不异的摹拟焊接试板,并按产品的手艺前提对试板进行查验。

  (2)若全数有关指标合适手艺要求,则证实初步拟定的焊接工艺是可行的,此时便可按照焊接工艺评定陈述编制正式的焊接工艺细则(卡),用以指导实际产品的焊接。

  (3)若查验项目指标中有一项不合格,则表白该焊接不克不及用予出产,需做响应点窜或从头拟定后,再做焊接工艺评定实验。

  (4)焊接工艺评定感化:用于验证和评定焊接方案的准确性,其评定陈述不直接指导出产,是焊接工艺细则(卡)的撑持文件,统一焊接工艺评定陈述可作为几份焊接工艺卡的根据。

  第26题 合同权力义务终止的启事有( )。

  A. 因消弭而终止

  B. 因实施而终止

  C. 因抵消而终止

  D. 因不实施而终止

  E. 因混合而终止

  【准确谜底】:A,B,C,E试题解析:本题查核合同终止的启事。按照《合同法》第九十一条划定,合同权力义务终止的启事有:因实施而终止;因消弭而终止;因抵消而终止;合同因提存而终止;合同因免除债务而终止;合同因混合而终止。

  第27题 地脚螺栓一般可分为( )地脚螺栓。

  A. 固定

  B. 勾当

  C. 主动

  D. 胀锚

  E. 粘接

  【准确谜底】:A,B,D,E试题解析:本题查核地脚螺栓的分类。地脚螺栓一般可分为固定地脚螺栓、勾当地脚螺栓、胀锚地脚螺栓和粘接地脚螺检。

  第28题 电机工程的通用设备一般包含( )。

  A. 电弧炼钢炉

  B. 切削设备

  C. 泵设备

  D. 风机设备

  E. 紧缩机设备

  【准确谜底】:B,C,D,E试题解析:本题查核电机工程通用设备的种类。电机工程的通用机械设备是指通用性强、用处较遍及的机械设备。通常为指切削设备、锻压设备、锻造设备、输送设备、风机设备、泵设备等。

  第29题 电机工程项目独有的是( )。

  A. 设计的多样性

  B. 设计复杂性

  C. 工程运行单一性

  D. 工程运行的危险性

  E. 环境前提尖刻性

  【准确谜底】:A,D,E试题解析:本题查核电机工程的特点。电机工程项目独有的是:

  (1)设计的多样性。因为电机工程触及良多行业,每个行业各有设计尺度及自力的设计气焰,因此肯定了电机工程项目设计的多样性。

  (2)工程运行的危险性。电机工程运行中大年夜部门要动态运行,有高温、高压、易燃、易爆的特点,工程实体要能承受这些危险身分的考验。

  (3)环境前提尖刻性。有些项目在水下、高山、高冷、多尘砂、多盐雾地区,一样工程实体要能承受这些卑劣环境的考验。

  第30题 为了降落施工项目成本,可以采纳( )办法。

  A. 组织办法

  B. 经济办法

  C. 合同办法

  D. 手艺办法

  E. 资金办法

  【准确谜底】:A,B,C,D试题解析:本题查核降落施工项目成本的办法。为了降落施工项目成本,该当从多方面采纳办法实施治理,首要办法有:组织办法、手艺办法、经济办法、合同办法。

3、案例阐发题(共5大年夜题.(一)、(二)、(三)题各20分。(四)、(五)题各30分)

  第31题 某公司以PC编制总承包一大年夜型电机工程,总包单位直接承担全厂电机设备采购及全厂关头设备的安装调试,将其他工程分包给具有响应天资的分包单位承担。施工过程中产生以下事务:

  事务一:钢布局建造全数露天功课,任务还未完成时雨季到临,工期紧急,不克不及遏制施工;

  事务二:储油罐露天组对焊接后,经X射线检测,发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺点,需返工;事务三:设备单机无负荷试运转时,发现一台大年夜型排风机制造质量不合格;

  事务四:单位工程落成后,由扶植单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。

  标题问题:

  1.事务一中,雨季施工为甚么易产生焊接质量标题问题?焊接前应采纳哪些办法?

  2.参考样图绘制油罐焊缝呈现气孔和夹渣的因果阐发图。(注:绘制在答题卡上)

 

  3.事务三中,风机质量不合格首要责任应由谁来承担?申明来由。

  4.指掉事务四中单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺点。

  5.工程验评后,分包单位应做哪些工作?

  试题解析:1.事务一中,雨季施工因为空气湿度大年夜、焊条易受潮、焊缝积水或锈蚀易产生焊接质量标题问题。焊接前应采纳的办法为:焊条烘干,焊条保温(如保温桶),焊缝局部干燥、防雨办法(如防雨棚等),焊缝除锈或清理。

  2.因果阐发图的绘制制以下:

 

  3.事务三中,风机质量不合格首要责任应由总包单位负首要责任。

  来由:

  (1)设备是总包单位采购;

  (2)设备是总包单位监造;

  (3)设备出厂出场由总包单位验收。

  4.事务四中,单位工程验收评定成员构成存在缺点的缺点为:验收评订单位缺监理单位,质量监督部门,分包单位。

  5.工程验评后,分包单位应做好以下工作:分包单位应清算工程交工手艺资料并移交给总包单位。

  第32题 某石化总厂(甲方)与某安装公司(乙方)签定了某电机设备安装施工合同。该安装工程项目触及的设备和材料均由甲方供给。甲乙两边合同划定,采取单价合同,每分项工程的实际工程量增加或削减超越招标文件中工程量的10%以上时调剂单价。工作B、E、C功课利用的首要施工机械一台(乙方自备),台班费用为400元/台班,此中台班折旧费为50元/台班,施工收集打算以下图所示(单位:天)。

 

  图中箭头上方为工程名称,箭头下方为延续时候,双箭头为关头线路。

  甲乙两边合同商定8月15日开工。工程施工中产生以下事务:

  事务一:因为甲供设备和材料迟迟未到货,导致工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工作日,窝工6个工作日。

  事务二:8月21、22日场外停电,停工2天,造成人员窝工l6个工日,机械台班2个台班,每个台班单价50元/台班。

  事务三:因设计变动,工作E工程量由招标文件中的300m3增加至350m3,超越了l0%,合同中该工作综合单价为55元/m3,经协商后综合单价调为50元/m3。

  事务四:为包管施工质量,乙方在施工中将工作及原设计尺寸扩大年夜,增加工作量15m3,该工作综合单价为78元/m3。

  事务五:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项姑且工作K,经核实,完成此项工作需要1天时候,机械台班l个,人工工日l0个。

  标题问题:

  1.甚么是延期索赔?阐发延期产生的费用索赔。

  2.上述哪些事务乙方可以提出索赔要求?哪些不成以提出索赔要求?申明来由。

  3.每项事务工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?

  4.工作E结算价应为多少?

  5.若人工工日单价为25元/工日,合同划定窝工人工费抵偿尺度为12元/工日,因增用工所需治理费为增加人工费的20%,工作K的综合取费为人工费的80%,机械台班单价为400元/台班,试计较除事务三外合理的费用索赔总额。

  试题解析:1.所谓延期索赔是因业主或其他启事不克不及按原打算的时候进行施工所引发的索赔。凡属不成抗力的灾害,承包商可获得耽误工期但得不到费用索赔;凡属业主方启事酿成的工期迟延,不但应承诺承包商顺延工期,还应赐与费用抵偿;凡属承包商本身启事造成工期耽搁,不单工期不得顺延,费用得不到抵偿,一般合同中划定还将予以惩罚。

  2.针对各事务,乙方索赔环境阐发以下:

  事务一:可提出索赔要求,因为设备由甲方供给,延期参加是甲方的责任。

  事务二:可提出索赔要求,因为因停电酿成的窝工是甲方的责任。

  事务三:可提出索赔要求,因为设计变动是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50 m3,超越了招标文件中工程量的10%。

  事务四:不该提出索赔要求,因为包管施工质量的手艺办法费应由乙方承担。

  事务五:可提出索赔要求,因为甲方指令增加工作是在合同以外,是甲方的责任。

  3.每项时候工期索赔及总工期索赔的阐发计较以下:

  事务一:工作D总时差为8天,推迟两天。另有总时差6天,不影响工期,是以可索赔工期为0天;

  事务二:停工2天,在关头线路E上工期耽误,可索赔工期2天;

  事务三:因工作E为关头工作,可索赔工期:(350—300) m3/(300 m3/6)=1天;

  事务五:因E、G均为关头工作,在两项工作之间增加工作K,则工作K也为关头工作,可索赔工期l天。

  总计可索赔工期:0+2+1+1=4(天)。

  4.工作E结算价的计较以下;

  按原单价结算的工程量:300×(1+10%)=330m3

  按新单价结算的工程量:350一330=20 m3

  总结算价=330×55+20×50=19150元

  5.除事务三外,合理的索赔总额计较以下:

  事务一:人工费:6×12+5×25X(1+20%)=222元

  事务二:人工费:l6×12=192元

  机械费:2×50=100元

  事务五:人工费:l0X25X(1十80%)=450元

  机械费:l×400=400元

  合计费用索赔总额为:222+192+100+450+400=1364元。

第33题 某电机安装工程项目打算于2009年12月28日开工,因为工程复杂,手艺难度高,一般施工步队难以胜任,业主自行决定采纳聘请招标编制。于2009年9月8日向经由过程资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标聘请书。该五家企业均接管了聘请,并于规按时候9月20一22日采办了招标文件。招标文件中划定,lO月18日下战书4时是招标文件划定的投标截止时候,ll月10日发出中标通知书。

  在投标截止时候之前,A、B、D、E四家企业提交了投标文件,但C企业于l0月18日下战书5时。才送达,启事是半途堵车;l0月21日下战书由本地招投标监督治理办公室主持进行了公开开标。

  评标委员会成员共有7人构成,此中本地招投标监督治理办公室l人,公证处1人,招标人1 人,手艺经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽没法定代表人签字和拜托人授权书,但投标文件均已有项目经理签字并加盖了公章。评标委员会于10月28日提出了评标陈述。B、A 企业别离综合得分第1、第二名。因为B企业投标报价高于A企业,11月10日招标人向A企业发出了中标通知书,并于12片~l2日签定了书面合同。

  该工程施工图纸已齐备,现场已完成各项预备性工作,知足了开工前提,项目打算总工期为l0 个月。

  该项目有一项油罐焊接安装工作需在现场进行,因为该项工作手艺复杂,所以A企业对其进行了分包,分包商对在油罐内实施焊接功课的各项预备工作做了系统的查抄,编制了应急预案,以包管其功课安然。

  标题问题:

  1.C企业和E企业投标文件是不是有效?别离申明来由。

  2.请指出开标工作的不当的地方,申明来由。

  3.请指出评标委员会成员构成的不当的地方,申明来由。

  4.按照布景资料供给的该工程的具体前提,业主应采取何种合同情势?申明来由。

  5.分包商安然查抄的首要内容包含哪些方面?

  6.简要申明应急预案的实施要点。

  试题解析:1.c企业和E企业投标文件是不是有效鉴定及来由以下:

  (1)c企业投标属无效标。

  来由:按照《招标投标法》划定,在招标文件要求提交投标文件的截止时候后送达的投标文件,招标人该当拒收。本案c企业的投标文件送达时候迟于投标截止时候,是以该投标文件应被拒收。

  (2)E企业投标属无效标。

  来由:按照《招标投标法》等有关划定,投标文件若没有法定代表人签字和加盖公章,则属于重大年夜误差。本案E企业投标文件没有法定代表人签字,项目经理也未获得拜托人授权书,无权代表本企业投标签字,虽然有单位公章,仍属存在重大年夜误差,应作废标措置。

  2.开标工作的不当的地方及其来由以下:

  (1)按照《招标投标法》划定,开标该当在投标文件肯定的提交投标文件的截止时候公开进行,本案招标文件划定的投标截止时候是10月18日下战书4时,但迟至10月21日下战书才开标,是不当的地方一;

  (2)按照《招标投标法》划定,开标应由招标人主持,本案由属予行政监督部门确本地招投标监督治理办公室主持,是不当的地方二。

  3.按照《招标投标法》等有关划定,评标委员会由招标人或其拜托的招标代办署理机构熟谙相干营业的代表,和有关手艺、经济等方面的专家,并划定项目主管部门或行政监督部门的人员不得担负评标委员会委员。一般而言公证处人员不熟谙工程项目相干营业,本地招投标监督治理办公室属于行政监督部门,明显招投标监督治理办公室人员和公证处人员担负评标委员会成员是不当的。《招投标法》还划定评标委员会手艺、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。本案手艺、经济等方面的专家比例为4/7,低于划定的比例要求。

  4.业主应采取总价合同。

  来由:该工程施工图纸齐备,现场已完成各项预备工作,知足了开工前提,工期较短,故应采取总价合同,如许有益于业主的投资节制。

  5.分包商安然查抄的首要内容包含:查思惟;查治理;查隐患;查整改;查变乱措置。

  6.应急预案的实施要点以下:

  (1)应急预案需经项目经理审核核准,并报上级应急批示机构存案;

  (2)张贴应急反应的告急事务布告;

  (3)对应急预案实施进行按期练习训练和查抄。

  第34题 某电机总承包一级企业经由过程招标,承建一大年夜型商务办公楼的电机安装工程,合同划定承包范

  围;给排水、电气、空调通风系统、消防系统、电梯安装。工程所需的空调冷水机组由业主供给。其他分部门项工程的分包方可由总承包企业按划定选择。电梯分包给包安装的电梯出产厂。消防工

  程由企业选定的专业公司施工。选定某电机功课劳务公司负责给排水施工功课。消防工程落成

  后,总承包公司向扶植单位和公安消防机构提出申请,要求对落成工程进行消防验收,征得公安消防机构同意后,扶植单位组织监理、总承包公司和分包单位共同插手现场查抄和现场验收。电梯安装结束经自检后,由总承包公司调试,最后由扶植单位将查验和调试的成果奉告国务院特种设备安然监督治理部门核准的查验检测机构,要求监督查抄。

  标题问题:

  1.指出消防系统工程验收中不准确的地方,准确的消防系统工程验收应若何进行?

  2.指出电梯安装工程监督查验过程中不准确的地方,笄予以改正。

  3.因为某些启事方针工期耽搁,总承包单位有可能与哪些单位产生补偿?

  4.电梯安装时,一安装工人从高处坠落受重伤,哪些单位该当即展开甚么工作?

  5.简述通风空调系统安装终了后实验要点。

  试题解析:1.不准确的地方有三处:

  (1)总承包公司向扶植单位和公安消防机构提出验收要求。

  (2)扶植单位组织现场查抄和现场验收。

  (3)现场查抄和验收的单位只有扶植单位、监理单位、总承包公司和分包单位。消防系统工程落成后,由扶植单位向公安消防机构提出申请,要求对落成工程进行消防验收;公安消防机构受理验收申请后,按打算放置时候,由扶植单位组织设计、监理施工等单位共同插手,进行现场查抄、现场验收,得出验收结论,并构成消防验收定见书,最后全部工程将由扶植单位,监理单位和施工单位移交给利用单位或出产单位。

  2.不准确的地方有:

  (1)电梯“由总承包公司调试”。

  (2)“最后由扶植单位将查验和调试的成果奉告……”应改正为:

  (1)电梯安装后,由制造单位查验和调试。

  (2)由制造单位将查验和调试的成果奉告……。

  3.假定耽搁工期,总承包有可能与业主、电梯出产厂、电机功课劳务公司产生索赔。

  4.总承包和电梯安装公司该当即启动“安然出产变乱应急救济预案”起首急救伤员、解除险情、采纳办法避免变乱舒展扩大年夜,呵护变乱现场,本地当局行政治理部门或查询拜访组认定事实清晰后,现场呵护消弭。

  5.风管系统安装终了后,应按系统类别进行周到性实验,漏风量应合适设计和施工质量验收规范的划定;低压风管采取漏光法检测;中压在漏光法检测合格后,进行漏风量测试的抽检;高压风管全数进行漏风量测试。

第35题 某空调工程,采取集中式空调系统,风管系统设计工作压力为1600 Pa。某工程公司承担了此空调工程的施工任务,在风管的建造与安装施工过程中,其部门具体的施工编制和过程以下。

  (1)风管穿过需要封锁的防火防爆楼板时,设置了l.2 mm厚的钢板防护管。

  (2)风管在安装过程先安装支管,而后安装骨干管。

  (3)采取了耐酸橡胶板建造输送温度高于70℃的烟气的风管。

  (4)当支、吊架的混凝土养护强度达到设计强度的65%时,进行风管的承重安装。

  (5)风管系统安装完成后,经周到性查验合格,进行下道工序的施工。

  风管安装完成后,经工程质量验收评定组织评定为合格。

  标题问题:

  1.空调系统按空气措置设备的集中程度可划分为哪几种类型?

  2.空调工程的风管系统按工作压力可划分为哪几种类别?该空调工程属于哪一类?

  3.阐发该工程公司在具体的施工编制和过程是不是安妥?如不当,请更正。

  4.在加工工艺获得包管的前提下,该空调工程应如何进行周到性实验?

  5.按项目构成来讲,风管的建造与安装属于哪类工程?风督工程的验收评定组织是如何构成的?

  试题解析:1.空调系统按空气措置设备的集中程度可划分为集中式空调系统、半集中式空调系统及分离式空调系统。

  2.空调工程的风管系统按工作压力可划分为低压系统(P≤500 Pa)、中压系统(5001 500 Pa)三个类别。本案例中风管系统设计工作压力为1 600 Pa,所以该空调工程属于高压系统。

  3.该工程公司具体的施工编制和过程安妥与否的鉴定:

  (1)不当

  准确做法:风管穿过需要封锁的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小于l.6 mm的预埋管或防护套管。

  (2)不当

  准确做法:风管安装的法度凡是为先上层后基层,先骨干管后支管,先立管后程度管。

  (3)不当

  准确做法:防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气和烟气时,应采取耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料。

  (4)不当

  准确做法:固定支、吊、托架的沙浆及埋设钢制锚件和混凝土的养护强度达到设计强度的70%时,方可进行风管的承重安装。

  (5)安妥

  4.在加工工艺获得包管的前提下,该空调工程要全数进行漏风量测试。

  5.按项目构成来讲,风管的建造与安装属于分项工程。风督工程在施工班组自检的根本上,由监理工程师或扶植单位项目负责人组织施工单位项目专业质量(手艺)负责人等进行验收。

分享按钮