2013年一级建造师《机电工程》预测试卷(3)
一建备考,更多超卓内容:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html
1、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最合适题意)
第1题 管道系统砍洗寄望事项不准确的是( )。
A. 管道的吹洗工作由施工单位负责组织
B. 按主管→支管→疏浚管的挨次吹洗
C. 吹洗时应设置禁区
D. 不承诺吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离
【准确谜底】:
A
试题解析:
本题查核的是管道吹洗的一般划定。管道吹洗的一般划定:
(1)管道在压力实验合格后,扶植单位应负责组织吹扫或清洗(简称吹洗)32作,并应在吹洗前编制吹洗方案。
(2)吹洗前应查验管道支、吊架的安稳程度,需要时应予以加固。不承诺吹洗的设备及管道应与吹洗系统隔离。
(3)管道吹洗前不该安装孔板、法兰连接的调度阀、首要阀门、节流阀、安然阀、仪表等,对焊接的上述阀门和仪表,应采纳流经旁路或卸掉落阀头及阀座加呵护套等呵护办法。
(4)吹洗的挨次应按主管、支管、疏排管顺次进行。
(5)清洗排放的脏液不得污染环境,严禁随地排放。吹洗处的脏物,不得进进已合格的管道。管道吹洗合格并复位后,不得再进行影响管内洁净的其他功课。
(6)吹扫时应设置禁区。蒸汽吹扫时,管道上及其周围不得放置易燃物。
(7)管道复位时,应由施工单位会同扶植单位共同查抄,并应按规范划定的格局填写“管道系统吹扫及清洗记实”及“埋没工程(封锁)记实》”。
第2题 抽屉式配电柜的查抄项目中,以下说法弊端的是( )。
A. 抽屉推拉应矫捷简便
B. 抽屉与柜体间的接触应杰出
C. 柜体、框架的接地应杰出
D. 隔离触头分隔后断路器才能分闸
【准确谜底】:
D
试题解析:
本题查核抽屉式配电柜的查抄项目。抽屉式配电柜的查抄项目包含:
(1)抽屉推拉应矫捷简便,无卡阻、碰撞现象,抽屉应能互换。
(2)抽屉的机械联锁或电气联锁装配动作应准确靠得住,断路器分闸后隔离触头才能分隔。
(3)抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触杰出。
(4)抽屉与柜体间的接触及柜体、框架的接地应杰出。
第3题 针对汽车式起重机吊装时掉稳的首要启事,应采纳的预防办法有严格机械查抄,严禁超载,和( )。
A. 做好吊装受力阐发与工艺计较
B. 吊装现场把持调和一致
C. 打好支腿并用道木和钢板垫实根本,确保支腿不变
D. 对亏弱部位或杆件进行加固
【准确谜底】:
C
试题解析:
本题查核起重机掉稳采纳的特定预防办法。起重机械掉稳首要启事有超载、支腿不不变、机械故障等,预防擢施是针对这些启事拟定的。本题采取汽车式起重机替代一般的起重机械,凸起了本题的考点:对支腿不不变的针对性预防办法。因为有的起重机械不存在支腿不不变的标题问题,如履带式起重机。,题干中的严格机械查抄,严禁超载,是针对超载、机械故障采纳的预防办法的,因此对支腿不不变应有的办法,选项应是C。A项是吊假装业前的需要工作,不是针对掉稳采纳的特定预防办法,B、D也不是针对“支腿”的办法,故都不是应选项。
第4题 用焊接查验尺寸对焊缝进行测量的查验项目不包含( )。
A. 余高
B. 焊瘤
C. 凹陷
D. 咬边
【准确谜底】:
D
试题解析:
本题查核对焊缝进行测量的查验项目。焊缝的焊后查验包含外不雅查验、致密性查验、强度查验、无损检测等。
(1)外不雅查验。操纵低倍放大年夜镜或肉眼不雅察焊缝概况是不是有咬边、夹渣、气孔、裂纹等概况缺点。用焊接查验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错边等。用样板和量具测量焊件缩短变形、曲折变形、波浪变形、角变形等。
(2)致密性实验。①液体盛装试漏:不承压设备,直接盛装些液体,实验焊缝致密性。②气密性实验:用紧缩空气通人容器或管道内,外部焊缝涂番笕水查抄是不是有鼓泡渗漏。③焊缝一侧通进氨气,另外一侧焊缝贴上浸过酚
酞一酒精、水溶液的试纸,如有渗漏,试纸上呈红色。④火油试漏:在焊缝一侧涂刷白垩粉水,另外一侧浸火油。如有渗漏,火油会在白垩上留下油渍。⑤氦气实验:经由过程氦气检漏仪来测定焊缝致密性。
(3)强度实验。①液压强度实验常常利用水进行,实验压力为设计压力的1.25倍。②气压强度实验用气体为介质进行强度实验,实验压力为设计压力的1.15倍。
第5题 用来测量标高的常常利用仪器是( )。
A. 水准仪
B. 全站仪
C. 经纬仪
D. 激光准直仪
【准确谜底】:
A
试题解析:
本题查核光学水准仪的首要功能。
(1)光学经纬仪功能:首要功能是测量纵向、横向轴线(中间线)和垂直度的节制测量等。
(2)激光准直(铅直)仪功能:除具有光学经纬仪的功能外,还可进行精度较高的角度坐标测量和定向准直测量等。
(3)光学水准仪功能:用来测量标高和高程。
(4)全站仪功能:全站仪的首要功能是一种采取红外线主动数字显示距离的测量仪器。
第6题 以下关于胀锚地脚螺栓安装的要求,说法弊端的是( )。
A. 安装胀锚地脚螺栓的根本强度不得小于l0MPa
B. 大年夜型锤式破裂机宜采取地脚螺栓
C. 钻孔处不得有裂痕,钻孔时应避免钻头与根本中的钢筋,埋管等相碰
D. 钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
【准确谜底】:
B
试题解析:
本题查核胀锚地脚螺栓安装的要求。胀锚地脚螺栓安装应知足以下要求:
(1)胀锚地脚螺栓中间到根本边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径;
(2)安装胀锚地脚螺栓的根本强度不得小于10MPa;
(3)钻孔处不得有裂痕,钻孔时应避免钻头与根本中的钢筋、埋管等相碰;
(4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。
第7题 对埋地设备及管道防侵蚀布局的施工质量查抄项目不包含( )。
A. 粘结力查抄
B. 变形查抄
C. 附出力查抄
D. 电火花检测
【准确谜底】:
B
试题解析:
本题查核对防侵蚀工程施工质量查验要求。对埋地设备及管道防侵蚀布局的施工质量查抄,除上述两项查抄(概况目视查抄、测厚)外,还必需进行粘结力或附出力查抄和电火花检测。
第8题 部门和企业、事业单位利用的最高计量尺度器具,和用于商业结算、环境监测方面的列进强迫检定目次的工作计量器具,实施( )。
A. 强迫检定
B. 后续检定
C. 周期检定
D. 仲裁检定
【准确谜底】:
A
试题解析:
本题查核《计量法》的内容。《计量法》第九条划定:“部门和企业、事业单位利用的最高计量尺度器具,和用于商业结算、安然防护、医疗卫生、环境监测方面的列进强迫检定目次的工作计量器具,实施强迫检定。未遵循划定申请检定或检定不合格的,不得利用。”
第9题 用户利用的电力电量,以( )依法承认的用电计量装配的记实为准。
A. 计量检定机构
B. 主管部门
C. 供电部门
D. 县级以上人平易近当局
【准确谜底】:
A
试题解析:
本题查核《电力法》划定的内容。《电力法》第31条划定:“用户利用的电力电量,以计量检定机构依法承认的用电计量装配的记实为准。用户受电装配的设计、施工安装和运行治理,该当合适国度尺度或电力行业尺度。”
第10题 合用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及干净空调、酸碱性环境和防排烟系统不合用的风管,一般用( )制成。
A. 聚氨酯复合板材
B. 玻璃纤维复合板材
C. 无机玻璃钢板材
D. 酚醛复合板材
【准确谜底】:
D
试题解析:
本题查核酚醛复合风管的利用。酚醛复合风管合用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压
及干净空凋、酸碱性环境和防排烟系统不合用;聚氨酯复合风管低、中、高压干净空调系统及潮湿环境,但对酸碱性环境和防排烟系统不合用;玻璃纤维复合风管合用于中压以下的空调系统,但对干净空调、酸碱性环境和防排烟系统和相对湿度90%以上的系统不合用;硬聚氯乙烯风管合用于干净室含酸碱的排风系统。
第11题 金属材料分为黑色金属和( )两大年夜类。
A. 重金属
B. 有色金属
C. 钛合金
D. 碳素布局钢
【准确谜底】:
B
试题解析:
本题查核金属材料的分类。金属材料分为黑色金属和有色金属两大年夜类。黑色金属材料的类型包含碳素布局钢、低合金布局钢、特别机能低合金高强度钢等;有色金属的类型包含重金属、轻金属。
第12题 锅炉设备按利用不合分类,可分为财产锅炉、电站锅炉和( )。
A. 直流锅炉
B. 低压锅炉
C. 热水锅炉
D. 大年夜型锅炉
【准确谜底】:
C
试题解析:
本题查核锅炉设备的分类。按蒸发量大年夜小分类,锅炉有小型、中型和大年夜型之分;按蒸汽压力凹凸分类,有低压、中压、高压、超高压、亚临界压力、超临界压力和超超临界压力锅炉等;按水轮回编制分类,有天然轮回锅炉、强迫轮回锅炉、直流锅炉、复合轮回锅炉等;按利用不合分类,有热水锅炉、财产锅炉、电站锅炉等。
第13题 电机工程项目施工进度常常利用的暗示编制有横道图和( )。
A. 收集图
B. 速度图
C. 线形图
D. 抛物线图
【准确谜底】:
A
试题解析:
本题查核电机工程项目施工进度的暗示编制。电机工程项目施工进度暗示编制有多种,有横道图、收集图、速度图、线形图等。常常利用横道图和收集图两种暗示编制。
第14题 当需变动设计、材料代用或采取新的防腐原材料时,必需征得( )同意。
A. 扶植单位
B. 监理部门
C. 施工单位
D. 设计部门
【准确谜底】:
D
试题解析:
本题查核对防侵蚀材料的要求。防侵蚀工程所用的原材料的选择需要知足管道防腐等第的要求,原材料质量的吵嘴是直接决定防侵蚀结果的关头,原材料的改变会对防侵蚀的机能产生很大年夜的影响,变动设计、材料代用或采取新的防腐原材料时,必需征得要颠末设计部门同意并校核,不然会直接影响防侵蚀的寿命。
第15题 ( )只能用无人场合,如轮船机舱、封锁机械设备、管道、炉灶和变电室等。
A. 主动喷水灭火系统
B. 泡沫灭火系统
C. 气体灭火系统
D. 干粉灭火系统
【准确谜底】:
C
试题解析: