1、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中,只有1最合适题意)

  第1题 两台或多台起重机在吊装重物的过程中,一般取不均衡载荷系数K:为(  )。

  A. 1.05~1.1

  B. 1.1~1.2

  C. 1.2~l.3

  D. 1.25~1.4

  【准确谜底】:

  B

  试题解析:

  本题查核荷载的计较公式。Q=K1K2Q,动载系数K1=l.1。不均衡载荷:多台起重机、多套滑轮组、多根吊索等。不均衡载荷系数K2=1.1~1.2。Q为设备及索吊具重量的总和。

  第2题 某一钢丝绳的破断拉力为150kN.用作滑轮组的跑绳时,其最大年夜承诺的许用拉力为(  )kN。

  A. 15

  B. 18.75

  C. 30

  D. 45.6

  【准确谜底】:

  C

  试题解析:

  本题查核钢丝绳的许用拉力。本题的计较公式=150/5=30作滑轮组的跑绳的安然系数不小于5,钢丝绳的许用拉力:为钢丝绳破断拉力除以安然系数。

  第3题 长距离输电线路钢塔架(铁塔)根本施工测量中,长距离输电线路中间桩测定后,一般采取(  )或平行基线法进行节制。

  A. 三角形法

  B. 平行四边形法

  C. 直线法

  D. 十字线法

  【准确谜底】:

  D

更多一建通关辅助材料:http://edu.zhulong.com/cuxiao/yj_zt.html 

 试题解析:

  本题查核的是长距离输电线路钢塔架根本施工的测量。长距离输电线路定位并经查抄后,可按照起、止点和转折点及沿途障碍物的实际环境,测设钢塔架根本中间桩,其直线投点承诺误差±5mm,根本之间的距离测量承诺误差为测量距离的1/2000。中间桩测定后,一般采取十字法或平行法基线进行节制,即在中间桩位置沿中线和中线垂直标的目标打四个定位桩或在中间桩一侧测设一条与中间线相平行的轴线,节制桩应按照中间桩测定,其承诺误差为土3mm。

  第4题 大年夜型施工机械中,检测实验设备包含(  )、超声波探伤机、数字式探伤仪、7射线机、爬行器等。

  A. 变压器

  B. 喷丸设备

  C. 弯管机

  D. X光射线机

  【准确谜底】:

  D

  试题解析:

  本题查核大年夜型施工机械的类型。大年夜型施工机械类型:

  (1)检测实验没备:X光射线机、超声波探伤机、数字式探伤仪、γ射线机、爬行器等。

  (2)运输机械:载重汽车、托挂车等。

  (3)起重机械:桅杆、汽车式起重机、履带式起重机、轮胎式起重机、塔式起重机、龙门吊、桥式吊、叉车、卷扬机、千斤顶、电动葫芦等。

  (4)工程机械:装载机、发掘机、钢筋混凝土机械、管道施工机械、拖沓机等。

  (5)焊割设备:硅整流焊机、逆变焊机、气体呵护焊机、焊条烘干箱、柴油焊机、管道半主动焊机、塑料热熔焊机、等离子切割机、数控切割机等。

  (6)金属切削机床与锻压机械:车床、钻床、锯床、剪板机、卷板机、平板机、曲折校订机、弯管机、折、弯机等。

  (7)热措置设备:退火炉、球罐整体退火设备、温度节制箱等。

  (8)动力机械:发电机组、空气紧缩机、变压器、财产泵等。

  (9)其他机械:主动托辊、喷丸设备、抽芯机、阀门测试机等。

  第5题 按照已肯定的勾当式起重机的幅度、臂长、查特点曲线,肯定其(  )

  A. 被吊设备高度

  B. 额定起重量

  C. 设备及索吊具重量

  D. 站位位置

  【准确谜底】:

  B

  试题解析:

  本题查核对勾当式起重机特点曲线概念的理解。起重机特点曲线的根基参数是臂长和幅度,它们肯定了起重机的重能力(或额定起重量)和最大年夜起升高度,而这两个参数产生改变,起重能力和最大年夜起升高度也响应改变。题中8项是由特点曲线肯定的,是准确选项。A、c项是特吊设备的参数,是吊装的需求,与起重机本身无关,也不依托于起重机的特点曲线,仅是从特点曲线选定起重机吊装能力后可否知足其吊装需求的对比指标,不该是被选项。D项站位位置决定幅度,不是从特点曲线获得的成果,D项也不该是选项。

  第6题 对高压风管系统的周到性查验应(  )。

  A. 全数做漏光法检测

  B. 全数做漏风量测试

  C. 按50%抽检漏风量测试

  D. 按80%抽检漏风量测试

  【准确谜底】:

  B

  试题解析:

  本题查核风管系统安装的手艺要求。风管系统安装终了,应按系统类别进行周到性实验,漏风量应合适设计和施工质量验收规范的划定。低压风管系统在加工工艺获得包管的前提下,可以采取漏光法检测;若漏光法检测不合格时,申明风管加工质量存在标题问题,应按划定的抽检率做漏风量测试,做进一步的验证。中压风管系统的周到性实验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风量测试的抽检,抽检率为202,且不得少于一个系统。高压风管系统的泄漏,会对系统的正常运行产生较大年夜的影响,是以在漏光法检测合格后,应全数用测试设备进行漏风量测试。

  第7题 施工图预算分为传统计价模式和(  )。

  A. 工程量清单计价模式

  B. 清单测算模式

  C. 施工预算模式

  D. 分项工程计价模式

  【准确谜底】:

  A

  试题解析:

  本题查核施工图预算的分类。遵循预算造价的计较编制和治理编制的不合,施工图预算可以划分为两种计价模式,即传统计价模式和工程量清单计价模式。

  第8题 钢丝绳用作缆风绳,其安然系数一般不小于(  )。

  A. 3

  B. 3.5

  C. 4

  D. 5

  【准确谜底】:

  B

  试题解析:

  本题查核钢丝绳的安然系数。在起重工程中,钢丝绳一般用来做缆风绳、滑轮组跑绳和吊索,做缆风绳的安然系数不小于3.5,做滑轮组跑绳的安然系数一般不小于5、,做吊索的安然系数一般不小于8;假定用于载人,则安然系数不小于10~12。

  第9题 具有(  )景象的场合,扶植单位该当向公安机关消防机构申请消防设计审核和落成消防验收。

  A. 建筑总面积为10000m2得博物馆的揭示厅

  B. 建筑总面积为3000m2得商场

  C. 建筑总面积为800m2的幼儿园

  D. 建筑总面积为600m2的阿吧

  【准确谜底】:

  D

  试题解析:

  本题查核申请消防工程验收的划定。具有以下景象之一的场合,扶植单位该当向公安机关消防机构申请消防没计审核,并在扶植工程落成后向出具消防设计审核定见的公安机关消防机构申请消防验收。

  (1)建筑总面积大年夜于20000 m2的活动场馆、会堂、公共展览馆、博物馆的揭示厅。

  (2)建筑总面积大年夜于15000 m2的平易近用机场航站楼、客运车站候车室、客运船埠候船厅。

  (3)建筑总面积大年夜于10000m2的宾馆、饭店、商场、市场。

  (4)建筑总面积大年夜于2500m2的影剧院、公共藏书楼的阅览室、营业性室内健身、休闲场馆、病院的门诊楼、大年夜学的讲授楼、藏书楼、食堂、劳动密集型企业的出产加工车间,寺庙、教堂。

  (5)建筑总面积大年夜于1000m2的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内勾当场合,养老院、福利院、病院、疗养院的病房楼,中小黉舍的讲授楼、藏书楼、食堂、黉舍的集体宿舍。

  (6)建筑总面积大年夜于500 m2的歌舞厅、录相厅、放映厅、卡拉0K厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有文娱功能的餐馆、茶社、咖啡厅。

  第10题 以下不属于特种设备的是(  )

  A. 空调

  B. 锅炉

  C. 电梯

  D. 起重机械

  【准确谜底】:

  A

  试题解析:

  本题查核特种设备的种类。特种设备是指触及生命安然、危险性较大年夜的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道,大年夜型游乐举措措施和场内专用矫捷车辆。

第11题 采取邮件、德律风、传真或电子信箱等情势进行回访属予(  )。

  A. 巡回式回访

  B. 座谈会编制圈访

  C. 信息传递编制回访DW2J

  D. 保修期满前的回访

  【准确谜底】:

  C

  试题解析:

  本题查核工程回访的编制。工程回访的编制有:季候性回访;手艺性回访;保修期满前的回访;信息传递编制回访、座谈会编制回访、巡回式回访。

  第12题 对风险供电、用电安然和侵扰供电、用电秩序的,(  )有权避免。

  A. 国务院

  B. 公安部门

  C. 处所当局

  D. 供电企业

  【准确谜底】:

  D

  试题解析:

  本题查核《电力法》的内容。《电力法》第32条划定:“用户用电不得风险供电、用电安然和侵扰供电、用电秩序。对风险供电、用电安然和侵扰供电、用电秩序的,供电企业有权避免。

  第13题 以下(  )属于运输机械。

  A. 载重汽车

  B. 龙门吊

  C. 爬行器

  D. 装载机

  【准确谜底】:

  A

  试题解析:

  本题查核大年夜型施工机械的类型。大年夜型施工机械类型有:

  (1)运输机械:载重汽车、拖挂车等。

  (2)起重机械:桅杆、汽车式起重机、履带式起重机、轮胎式起重机、塔式起重机、龙门吊、桥式吊、叉车、卷扬机、千斤顶、电动葫芦等。

  (3)检测实验设备:超声波探伤机、数字式探伤仪、爬行器、X光射线机等。

  (4)工程机械:装载机、发掘机、钢筋混凝土机械、管道施工机械、拖沓机等。

  (5)焊割设备:逆变焊机、气体呵护焊机、焊条烘干箱、柴油焊机、管道自半动焊机、塑料热熔焊机、数控切割机等。

  (6)金属切削机床与锻压机械:车床、钻床、锯床、剪板机、卷板机、平板机、折弯机等。

  (7)热措置设备:退火炉、温度节制箱等。

  (8)动力机械:发电机组、空气紧缩机、变压器、财产泵等。

  (9)其他机械:主动脱辊、喷丸设备、抽芯机、阀门测试机等。

  第14题 以下关于输电线路的防雷编制,说法弊端的是(  )。

  A. 500kV及以上送电线路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,呵护角愈小

  B. 220"--330kV的送电线路,应全线装设双避雷线

  C. 110kV的送电线路,一般全线装设避雷线

  D. 35kV的送电线路,一般全线装设避雷线

  【准确谜底】:

  D

  试题解析:

  本题查核避雷线和接地装配。各类电压等第输电线路,一般采取以下防雷编制:

  (1)500ky及以上送电信路,应全线装设双避雷线,且输电线路愈高,呵护角愈小(有时小于20。)。在山区高雷区,乃至可以采取负呵护角。

  (2)220~330kV的线路,一样应全线装设双避雷线,一般杆塔上避雷线对导线的呵护角为20。~30。。

  (3)110kV线路,一般沿全线装设避雷线,在雷电出格强烈地区采取双避雷线。在少雷区或运行经验证实雷电勾当略微的地区,可不沿线架设避雷线,但应装设主动重合闸。

  (4)35kV及以下线路,一般不沿线架设避雷线,但杆塔仍应逐基接地。

  第15题 以下有关利用计量尺度器具(简称计量尺度)必需具有的前提论述有误的是(  )。

  A. 经计量检定合格

  B. 计量器具的适应性强,利用不受环境的限制

分享按钮