PKPM说明书中关于柱子配筋计算结果的说明

2013/8/1 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:结构动态 框架结构 砌体结构 剪力墙结构 桩基础

【摘要】PKPM申明书中关于柱子配筋计较成果的申明:

PKPM说明书中关于柱子配筋计算结果的说明

柱配筋申明:

PKPM说明书中关于柱子配筋计算结果的说明

阐发实例:
某两个柱子配筋PKPM计较成果如图: (右图为边柱配筋 左图为中柱配筋  一级抗震)

PKPM说明书中关于柱子配筋计算结果的说明

疑问:

1. 对柱子配箍筋首要由剪力节制,柱子的剪力应当是层高范围相等的,为甚么中柱的加密区箍筋建设量弘远年夜于非加密区2倍?
2.节点核心区的箍筋建设中柱较大年夜?为何
3. 边柱的箍筋加密与非加密不异,为何?

4.边柱的y向配筋如何比中柱配筋大年夜良多?
 
理解
1.加密区的箍筋建设要遵循规范划定的配箍特点值配箍,非加密区的箍筋建设由机关要求及计较肯定配箍,假定由机关肯定配箍时,其箍筋面积较加密区小良多。

PKPM说明书中关于柱子配筋计算结果的说明

但,《高规》6.4.8划定,柱非加密区箍筋,其非加密区的体积配箍率不宜小于加密区的一半,那么satwe的计较成果若何诠释?
博主手编了一个柱子最小配箍的计较法度,计较发现配箍的直径和PKPM施工图的配箍直径一致。
 2.节点核心区的配箍与改层柱上端相连的梁端弯矩设计值之和∑Mb有关,对边柱,对应的边跨梁其边部的负弯矩值较小(首要因为边跨一梁一柱连接的节点抗弯刚度较小),而对中柱其梁端负弯矩较大年夜,是以,遵循《抗规》或《高规》节点核心区的验算公式,∑Mb大年夜者,核心区剪力设计值V 大年夜。
3.边柱的箍筋值弘远年夜于中柱的箍筋值,这也是由边柱与中柱受力特点决定的,按《高规》,柱截面的剪力设计值
v=η(M上+M下)/Hn ,η为抗震等第的调剂系数,边柱的弯矩设计值(M上+M下)比中柱要大年夜良多。
4.这是因为边柱在恒载、活载等满布荷载感化下的弯矩较大年夜,从而酿成的地开工况下的组合弯矩值较大年夜引发的,寄望:给出的实例中因为是单层框架布局,按《高规》单层柱的配筋由上、下端的晦气弯矩肯定。
 
总结
经由过程简单的一个柱截面配筋计较成果阐发,就触及到对全部布局的受力特点,可见,做布局设计仍是要常常总结,才会有进步。

注:本文章来历于新浪边缘构件的BLOG