     跟着我国建筑物的办事程度不竭进步,现代建筑朝着智能化,电气化标的目标成长,这对我国建筑工程电气安装施工手艺提出了更高的要求,为了确保建筑电气安装施工可以或许顺利完成,我们应当不断改进和完美施工手艺及施工工艺。本文从建筑电气安装施工的预备工作进手,针对各环节的安装手艺进行了具体的阐述。


 1. 建筑电气施工安装前期的预备工作
  (1)电气施工设计。设计文件首要根据电气安装的具体尺度,对建筑电气工程各项安装指标和利用要求作出明白划定,作为电气施工安装的首要根据。首要内容应包含电气设备具体建设、电源开关的合理位置和其它电气辅助举措措施的具体划定,和对电气系统级别建设的节制等。
  (2)抓好图纸会审环节。建筑单位应根据颠末审核合格后的电气设计指标、电气设备具体设置和供电系统布线环境等,抓好设计施工图纸的会审环节。设计单位将设计图纸的具体内容向施工单位进行具体、周全的申明,以避免施工中呈现难以解决的手艺坚苦。进行建筑电气设计施工图会审首要包含:管线的位置走向是不是规范、合理,电气设备的设置是不是合适,设备规格、型号等是不是合乎要求,和具体施工工艺编制等。
  (3)做好设备选型。灯具的选择首要综合考虑电气机能各项指标,确保达到安然、合用和经济的基赋机能。选购电气材料、设备时,应根据设计施工的具体要乞降严格的质量尺度合理肯定其型号、规格等,严格“三证”治理,同时应严格查对材料、设备的产品合格证、产品申明书、实验陈述和质量包管书等相干认证资料,并对出场材料、材料进行外不雅查抄和各类电气机能的查抄等。

  2. 做好电气安装和土建施工的调和共同
  (1)管线预埋暗敷。应严格根据设计图纸的具体要求,进行建筑电气管线的预埋和暗敷功课。进行混凝土内管线暗敷时,不该产生过量曲折线路,以就近的原则采纳波浪形敷设。预埋管线应确保与建筑构件概况保持大年夜于15mm的距离。进行钢管的预埋时,首要根据不合的功课环境采纳不合的施工办法,若施工部位为潮湿的前提下,应采纳密封带将管口和对接处加以封锁。尽可能避免预埋线管穿越首要根本举措措施,若环境不承诺时,应采纳必然呵护办法再进行施工。进行PVC线管的暗敷时,切忌在高温前提下进行敷设,因为PVC线管具有刚度不强,耐侵蚀性的根基特点,可以在具有酸、碱等侵蚀性介质的环境下进行敷设。电线套管的曲折度宜小于管外径的10%摆布,将PVC电线管预埋于墙体或其它建筑构件内,应采取大年夜于M10利用强度的水泥沙浆进行抹面呵护,并确保大年夜于15mm的厚度。
  (2)防雷引下线设置。各类布局类型的建筑工程均有不合数量标钢筋混凝土柱,不合布局设置不合的布局柱体,砌体布局一般设置机关柱,混凝土布局多设置框架柱和剪力墙等,根据相干规范的具体要求确保在砖混布局中机关柱设置最小为Φ12的纵向钢筋,在混凝土框架布局中框架柱常常采取Φ14的罗纹钢筋作为配筋以知足规范的要求。柱中钢筋凡是采取绑扎、焊接的情势进行连接,遵循电气安装工程接地装配验收规范的划定,采取附助圆钢进行避雷引下线的搭接,搭接具体长度保持为圆钢直径6倍的范围内,避免呈现操纵罗纹钢替代圆钢的现象。
  (3)接地装配构设。接地装配应敷设于距地面50cm以下的位置,将人工接地体设置在距建筑物出进口大年夜于3m的部位,若小于3m时应确保其保持大年夜于1m的局部埋深或采纳必然尽缘办法。建筑物根本埋深凡是多大年夜于0.5m的深度,首要决定于根本实际高度、预埋设备高度等诸多身分。一般筏形或箱形根本和条形根本在根本底面均设置肋梁,不合类型的桩基一般多设置承台梁或根本拉梁,这些均合适根本接地体装配的构设要求。

  3. 建筑电气施工安装手艺要点
  (1)电缆的敷设。应细心查抄电缆的型号、规格等是不是合适设计施工的根基要求,并颠末严格的尽缘测试后方可进行电缆的敷设。敷设电缆时,尽可能避免呈现电缆交叉敷设的现象,应将电缆摆列规整并加以安定,在敷设电缆位置和接头位置应设置夺目标标记。遵守由上而下的原则进行电力电缆和节制电缆的挨次建设,一般在通俗支架上设置的节制电缆,应当以敷设一层为好,在桥架上设置的电缆应以不超越三层为好。别的,进行电缆接头的把持必需合适设计施工的要求,需要安装人员具有谙练的手艺程度,尽可能避免在布满尘埃、污物的卑劣环境中进行,以防接头污染。进行电缆接头的把持确保一次完成,避免将透露的电缆接头持久置于卑劣的环境中,避免产生受潮现象。
  (2)插座、开关的安装。进行暗装插座、开关的安装时,将线盒内引出导线和开关、插座的面板做好连接,同时将开关或插座所连接导线置于线盒内,将盒眼对正后用螺丝加以固定,确保固定后的面板端方,和封面保持平齐。进行明装插座、开关安装时,起首将线盒内引出的导线经由过程塑料台的孔洞穿出,并将塑料台固定,和封面保持齐平,完成塑料台的固定后,将引出的地线和相线根据各自所对应位置从线孔中穿出,根据相干要求将导线加以固定,同时,将开关和插座紧贴于塑料台上,按具体位置找正,采取螺丝加以固定;最后盖好开关、插座的呵护盖板。
  (3)配电箱的安装。必需确保配电箱的底部和地面的距离合适设计施东西体规范的要求。抽剥导线时严格避免破坏导线,并将导线压头加以当真固定,进行端子排和多股导线的连接时,应恰当设置必然命目标压线端子,颠末统一挂锡后连接在端子排上,若进行压线孔的连接时,将多股导线经由过程涮压锡后,再操纵顶丝进行压接,避免产生剪断导线股数现象。将配电箱内闸具举措措施和支线进行连接对应,并设置卡片框架,上面标明各线路和各回路的名称。
  (4)防雷接地的安装。将轻型彩钢屋面作为避雷网带的设置时,并科学合理进行彩钢板的安装。一般多采取桩基筋、根本筋作为避雷的接地极,同时经由过程柱筋和避雷网进行有效连接。假定呈现断接卡测试点不不变的现象,应设置为接地极测试点的情势,应采取4×40镀锌扁铁作为连接测试点。操纵根本钢筋做接地极时,将根本内、外两根主筋圈内搭接处加以焊接,并将圈内横纵向主筋和外围表里主筋加以焊接,对有桩基的桩筋应和根本主筋进行连接,同时根据设计图纸要求将指定柱筋采取外侧主筋和根本主筋焊接构成引下线。各焊接点避免点焊,应进行双面焊接,包管为6倍钢筋直径的焊接长度。
  4. 结语
  电气安装质量直接影响全部建筑工程的质量,乃相当系到人们的生命财富安然,是以,必需将电气安装工程作为一项首要任务来抓,始终把其置于关头位置上,尽力加强电气安装工程质量治理程度的进步,以确保电气工程的安然性和靠得住性,周全包管建筑整体工程健康、不变运行。