超长结构的温差收缩效应

2013/8/14 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:结构动态 钢结构 大跨度结构 网架结构 抗震 膜结构

摘要:温差缩短效应以深圳北站为例,深圳北站是深圳市的首要交通关头,此中有4、5、6号线地铁穿越,出格是上部有高位穿越的16号线,下面还有新区大年夜道和几十条铁线路。

超长结构的温差收缩效应

深圳北站

    这是候车室,铁路部本来要求做大年夜柱网,我们这个柱网是83×86,双向大年夜柱网大年夜厅很气派,下面的无柱站台采取新型的四边形环索弦支,改变此刻的圆形环索弦支,环索受力是斜拉索受力的8~10倍,把环索的受力降到和斜拉一个程度,进步布局的安然性和有效性,已申报了国度的专利。
    接下来侧重讲一下计较要点:
    一是要全过程摹拟。全过程摹拟里面,布局生成要摹拟生成过程中的温度改变摹拟,举个例子,1月份生成的布局,毕生处于升温阶段,不会受拉;8月份生成的布局,毕生处于受拉,不会受压,因为永久要降温,我们讲的是温度,所以一个房子非论是在甚么月份生成的,同一一个温差进往,内力全乱了,变形也全乱了,不合适实际环境,我们要按照实际布局的生成过程和温度来摹拟。
    二是抛却固定端假定。我们此刻的模型都把根本作为固定端,实际上所有的天然地基和桩基刚度都是有限的,我们做程度荷载实现、竖向承载力实现,有力就有变形,就是有刚度,而不是无限刚,当你把它简化成固定刚和不动铰,就把它刚度跨到无限大年夜,较着与实际不符,因为我们是以变形来求内力,是以如许的预缩刚度是一个很首要的理念,要把它引进,然后考虑混凝土的徐变,这就是温差缩短效应计较阐发中的几个要点。
    当然,除温差缩短效应以外,还有一条就是后浇带、后浇块的办法,和后浇带、后浇块的施工摹拟也很是首要,在此根本上,再进行比较细心的阐发,然后要采纳办法。深圳火车站是400米摆布的多层建筑,没有缝,算下来附加的应力、组合应力都可以或许知足设计需要,是颠末铁道部专项认证的,此刻楼已盖好了,楼板也全数封了,没有裂痕。采取的办法,除刚才说的后浇带办法以外,非论是后浇带仍是楼板,相对低温热膜也是一个首要的办法,其他办法是没有采纳的,此刻800米的还没施工,500米的已施工良多,就是这些办法,没有裂痕,很荣幸。