海口安置房惊现“楼沉沉”

2013/8/22 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:岩土动态 地基沉降 软土地基 桩基工程 地基处理

摘要:“楼沉沉”位于海南省海口市流水坡敬贤路8号,为海口市“一园两湖”拆迁安设楼,6栋新建的高层新楼均呈现不合程度下沉。

海口安置房惊现“楼沉沉”


  “楼沉沉”位于海南省海口市流水坡敬贤路8号,为海口市“一园两湖”拆迁安设楼,6栋新建的高层新楼均呈现不合程度下沉。这批新建的安设房最高的地上18层,地下一层,该工程于2011年1月28日开工扶植,原打算2013年8月中旬落成,总建筑面积为44206.21平米,室第户数为341户。
  据报导,到今朝为止,这6栋新建的安设楼都已呈现不合程度的下沉或倾斜现象,此中A栋下沉超越20公分,其他几栋下沉10公分摆布,B栋和C5栋倾斜近千分之三。新建楼房呈现下沉和倾斜的首要启事是地基措置方案不合理。该工程采取的是水泥搅拌桩复合地基,而不是刚性桩,且在地下碰着15米厚的淤泥,因为在打桩时淤泥混进往后造成地基不安稳。但是,假定那时采取刚性柱,地基成本会增加一倍。因为担忧楼体还会下沉或倾斜,此刻A栋、B栋、C5栋还没装电梯,海口市园林局正在请专家论证预备加固。
  海口市园林局一名负责人在现场接管采访时暗示,对职工所反应的 “一园两湖”拆迁安设楼呈现下沉或倾斜的标题问题,海口市园林局高度正视,已拜托第三方进行沉降监测,今朝正在进行地基加固措置。
    经国度专家组评审论证,其沉降启事为该工程建筑地基措置选用水泥土搅 拌桩复合地基方案不适合,造成在建6栋建筑物地基根本呈现不合程度的沉降 异常,此中A栋楼呈现严重沉降,B、C5栋楼呈现沉降倾斜偏大年夜标题问题。