设为首页 | 加入收藏 | 帮助中心 | 站内地图 |
  • 全部
  • 新闻
  • 下载
  • 订绘
  • 供应
  • 求购
  • 专利
  • 技术
关键词: FC52-70 暖气 隧道施工

新闻中心

您当前位置:图纸交易网 >> 行业资讯 >> 建筑结构 >> 浏览新闻

框支剪力墙结构框支梁上一层剪力墙超筋问题分析

2013/9/9 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:结构动态 剪力墙结构 pkpm 有限元分析 框架结构

摘要:框支剪力墙布局框支梁上的不落地剪力墙内力很是大年夜,有甚么编制可以或许解决这个标题问题呢?标题问题标切进点是为甚么此处剪力墙的内力会产生突变?

框支剪力墙结构框支梁上一层剪力墙超筋问题分析

蜗牛型建筑

    起首,内力突变阐发。
    应当要阐发为甚么此处剪力墙的内力会产生突变?内力突变通常为因为变形不调和引发的,框支梁在剪力墙传来的竖向荷载感化下,将产生必然的饶度,对上面的剪力墙,特别是部门在柱墙上,而部门在转换梁上的剪力墙来讲就相当于有一个“沉降差”,当沉降差产生以后,转换梁上面的两边竖向构件就有了类“八”字形的变形趋势,而大年夜家常常利用的STAWE一般会采取刚性楼板假定,“八”字的顶部被限制了程度变形,因而导致了梁顶此层的剪力墙变形不调和,从而产生巨大年夜的内力突变。
    其次,解决编制。
    从以上的传力阐发过程可见,解决内力突变的标题问题,关头在于消弭变形不调和。常常利用的编制以下:1.转换梁变形阐发,好比对大年夜梁采取壳或实体单位阐发(一般可减小扰度),或象stawe的姑且解决编制(刚度放大年夜100倍)等,经由过程节制“沉降差”来解决标题问题,这类编制一般通用性不高;2.可采取弹性楼板(膜单位)模型计较,弹性楼板(膜单位)可以解决刚性楼板所酿成的标题问题,并且经由过程全部上部布局楼板的变形来磨灭集中于转换梁上一层的内力突变标题问题,并连络第1种编制,一般可以将剪力墙内力调剂到较合理的程度。3.有限元阐发,将模型转到ETABS等做较邃密的有限元阐发,不但仅可以解决内力突变的标题问题,也为了转换梁的设计,转换层楼板的设计等,供给准确的内力和变形。
    小结
    综合以上阐发可见,1.框支梁上的剪力墙内力突变主如果竖向荷载工况下产生的,并且影响范围一般只在一层或底部区域内,可见是简化布局阐发编制所产生的一种掉真成果;2.实际环境下,是不是会存在此内力突变?其实援引根本设计的最大年夜沉降差节制概念便可以理解。一般环境下转换梁的沉降差是很是小(比根本小),既然根本可以有沉降差,并且上部布局可以经由过程楼板的面内变形和混凝土本身的徐变等来自我调度,那么框支层以上的布局一样可以经由过程布局的本身调剂来磨灭此突变的内力,是以采取上述编制2的编制可行。

分享按钮