设为首页 | 加入收藏 | 帮助中心 | 站内地图 |
  • 全部
  • 新闻
  • 下载
  • 订绘
  • 供应
  • 求购
  • 专利
  • 技术
关键词: 维权 BIM 大型厂区绿化平面设计图

新闻中心

您当前位置:图纸交易网 >> 行业资讯 >> 建筑结构 >> 浏览新闻

地下室顶板作为上部结构的嵌固部位的分析

2013/9/12 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:结构动态 地下室结构 pkpm 有限元分析 抗震

摘要:嵌固层在地下室顶板的时辰“强梁弱柱”应若何设计,假定遵循通俗层的概念来设计,则较着是不合理的,因为对高层建筑而言,可能柱的承载力比与之相连的梁大年夜良多。

    1 地下室顶板应避免开设大年夜洞口,主楼应采取现浇梁板布局,裙房宜采取现浇梁板布局;其楼板厚度不宜小于 180mm,混凝土强度等第不宜小于C30,应采取双层双向配筋,且每层每个标的目标的配筋率不宜小于0.25%。
    注:实际设计中地面处常常碰着主裙楼楼板标高不一致有较大年夜降板的环境,设计中各有各的做法,好比以1/3层高节制错位,规范应对此有具体划定比较合适。
    2 布局地上一层的侧向刚度,不宜大年夜于地下一层相干部位楼层侧向刚度的0.5倍;地下室周边宜有与其顶板相连的抗震墙。侧向刚度若何计较一向是个有争议的标题问题,出格对剪切变形为主的布局和曲折变形为主的布局,应当有辨别的划定侧向刚度的计较编制。
    3 地下一层柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应知足计较要求外,不该少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的1.1倍。钢布局和同化布局的大年夜量利用,此条应明白是仅放大年夜混凝土布局的配筋,仍是柱的承载力需放大年夜。
    4 地下一层抗震墙墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积,不该少于地上一层对应墙肢端部边缘构件纵向钢筋的截面面积。
    5 地下室顶板的梁柱不该先于地上一层的柱根屈就。
    [条则申明]:
    1)本条则字表达略有调剂。地下室顶板的厚度“不宜”小于,指柱网内设置次梁时,板厚可恰当减小
    2)相干部位一般指按45°分散范围且不超越。
    3,4)为了能使地下室有效地传递地动基底剪力,地下室顶板必需具有足够的平面内刚度,是以,提出了设计要求:框架柱嵌固端屈就时、或剪力墙墙肢的嵌固端屈就时,地下一层对应的框架柱或剪力墙墙肢不该屈就。据此划定了地下一层框架柱纵筋面积和剪力墙墙肢端部纵筋面积的要求。
    5)当框架柱嵌固在地下室顶板时,位于地下室顶板的梁柱节点应按“强梁弱柱”设计,即首层柱的下端为“弱柱”,地动时屈就、出塑性铰,为实现首层柱根先屈就的概念设计,位于地下室顶板的梁柱节点摆布梁端截面统一标的目标实配抗震受弯承载力∑Mbua与地下室柱上端统一标的目标实配的抗震受弯承载力Mcua之和,需大年夜于首层柱下端实配抗震受弯承载力Mcua;凡是,可按1.2倍的要求节制。
    此中第5)点的申明很是首要,批改了一个标题问题:当嵌固层在地下室顶板的时辰“强梁弱柱”应若何设计,假定遵循通俗层的概念来设计,则较着是不合理的,因为对高层建筑而言,可能柱的承载力比与之相连的梁大年夜良多。如图3所示。修订稿的设计如图4所示,可是前提是必然要包管布局可以嵌固在首层,即内力在此产生改变!

地下室顶板作为上部结构的嵌固部位的分析地下室顶板作为上部结构的嵌固部位的分析

分享按钮