世界首条特高压直流以孤岛方式运行
摘要:世界首条特高压直流输电线路——±800千伏楚穗直流联网运行编制转孤岛运行编制把持全数完成,楚穗直流初次进进实际孤岛编制输电运行,能有效削减直流系统故障对主网的影响,进步南边电网的平安不变程度,同时增加云电外送现有输电通道的送电能力70万千瓦,对落实国度节能减排政策,全额吸纳可再生能源具有首要意义。
9月11日凌晨5点15分,楚雄换流站主控室里一片静谧。跟着相干断路器转至冷备用状况,和楚乙线从和平侧空充至楚雄站,楚雄站把持界面显示出“ON”,“弄定!”值班把持员刘越和吕永兵兴奋地击掌相庆,彻夜未眠的困倦被一扫而光。用时6个小时41分钟,至此,云南外送通道输电能力进步至1155万千瓦。
据悉,经由过程近两年展开的6个阶段的调试工作,南边电网公司验证了孤岛运行的手艺特点,查找出了电网孤岛运行存在的标题问题,完美了响应的手艺办法,为迎峰度夏期间放置楚穗直流孤岛运行、尽可能吸纳云南充裕水电打下坚实根本。
据体味,在“5.26”孤岛运行编制弥补实验中,楚穗直流产生了节制设备运行异常的标题问题,导致楚穗直流双极接踵闭锁。超高压公司针对透露的标题问题,当真阐发,详实排查,发现了可能导致设备破坏的重大年夜隐患,及时采纳了管控办法。
在南边电网公司统一放置下,南网科研院展开仿真计较,按照设备风险校核需求不竭将孤岛编制下设备耐受工况切确化。超高压公司按拍照干计较环境,组织厂家前后展开了3轮校核工作,按照校核成果将各类设备风险分层分级,针对高风险设备展开了进一步的重点校核和切确校核,务求准确辨识孤岛工况下的设备风险。针对阀冷设备国外厂家共同不力的标题问题,该公司不等不靠,积极联系国内同类设备厂家,展开理论阐发和实验验证,准确评估出设备风险。
按照设备风险校核成果,南边电网公司系统部从头调剂了孤岛运行编制放置,打消了部门对设备影响较大年夜的运行编制,明白了各类设备耐受工况的鸿沟前提,将孤岛编制运行工况限制在设备可以或许承受的范围内,节制住设备风险。
“针对孤岛运行编制下阀冷设备等存在的高风险,超高压公司还研究提出了将阀冷设备接进站外电源的风险管控方案”,超高压公司出产设备部贺智介绍,还展开了站用电切换实验,验证了阀冷设备等首要站用负荷接进站外电源的可行性。
颠末实施此次大年夜范围的设备风险辨识与管控工作,孤岛运行编制下的楚雄站设备风险获得了周全、完全、详实地排查,对可能影响设备安然和系统运行的高风险采纳了有效节制办法,消弭暗藏的重大年夜风险,为楚穗直流真正安然转进孤岛运行编制创作发现了有益前提。