联肢剪力墙连梁内力最大值多出现在结构1/3高处
摘要:为甚么联肢剪力墙连梁内力最大年夜值多呈此刻布局1/3高的位置?大年夜学的教材上有理论推导,好比天津大年夜学版的《钢筋混凝土房屋布局》(本科教材)。
天人合一水立方
取一个双墙肢来阐发:一般环境下,忽视连梁本身的变形,那么连梁的两端变形差首要由墙肢的曲折和轴向变形引发的。用两个极端的环境来阐发。起首,假定连梁的刚度很小那么倾覆弯矩首要由墙肢的曲折来承担,墙肢几近没有轴向变形,所以连梁的两端变形差就便是墙肢的层间曲折位移角与梁跨的乘积,而此时墙肢的层间曲折位移角上大年夜下小,所以连梁最大年夜内力呈此刻顶部。其次,假定连梁的刚度无限大年夜,那么相反的连梁的两端变形差首要由墙肢的轴向变形差来表现,此时墙肢轴向变形差最大年夜值呈此刻布局的底部。有了这两种极端的环境,正常的的前提下,连梁的最大年夜内力就介与二者之间。而当连梁相对刚度大年夜到一按时辰,可以或许调和墙肢的变形,此时倾覆弯矩首要由联肢墙的整体弯矩来抵当,各自力墙肢的局部弯矩很小,是以墙肢的轴向变形差对连梁内力起首要供献,在接近倒三角形的侧向力感化下墙肢的轴向变形差最大年夜值约呈此刻布局1/3摆布的高度处。连梁相对刚度越小,呈现最大年夜内力的楼层越往上走;连梁刚度越大年夜,呈现最大年夜内力的楼层越往下走,实际工程中连梁因为跨高比比较小,相对刚度均比较大年夜,是以一般连梁最大年夜内力就在1/3布局高度摆布的区域内,当然特别环境可能差别比较大年夜。连梁与墙肢的相对刚度计较,教材上均有公式。