多层框架梁、柱配筋PMPM电算结果人工调整
摘要:利用PKPM进行多层框架计较,可免往大年夜量人工计较,加快出图速度,但经由过程量项多层框架工程的设计后发现,多层框架的电算成果需要进行人工调剂,有些梁、柱的最后配筋要凭设计人员的经验而定。
消掉的物种剧院
这类不肯定性造成有的设计调剂放大年夜过于保守,有的不调剂时又严重不足。为此,就多层框架电算成果的人工调剂标题问题进行切磋,并且提出建议。
1、梁、柱截面尺寸的调剂
布局设计人员按照教科书建议的梁、柱截面尺寸的取值范围,连络本身的经验先对所有构件的大年夜小初步肯定一个尺寸。此时须寄望尽可能使柱的线刚度与梁的线刚度的比值>1。这是为了实此刻罕遇地动感化下,让梁端构成塑性铰时,柱端仍可处于非弹性工作状况而没有屈就,但节点还处于弹性工作阶段的目标。即“强柱弱梁、强节点”。
将初步肯定的尺寸输进计较机进行试算,一般可获得下述三种成果:
1)部门梁柱仅为机关配筋。此时可按照电算显示的梁的裂痕宽度和柱的轴压比大年夜小恰当减小梁、柱的截面尺寸再试算。
2)部门梁显示超筋或裂痕宽度>0.3mm,部门柱的轴压比超限或配筋过大年夜(试算时可节制柱的配筋率不大年夜于3%)。此时可恰当放大年夜这部门梁、柱的截面尺寸再试算。
3)梁、柱的截面尺寸均合适,勿需调剂,此时要进一步不雅察梁、柱的配筋率是不是合适。
2、梁、柱的适合配筋率
原则:掌控配筋率“适中”为好。这个“适中”指在规范划定的区域内取中间段,其值约相当于定额含钢量。规范划定框架梁的纵向受拉钢筋最小配筋率0.2%,最大年夜配筋率为2.5%;框架柱的纵向钢筋配筋率区间为0.6%~5%。建议:对框架梁,其纵向受拉钢筋的配筋率取0.4%~1.5%较适合。对框架柱,其全数纵向受力钢筋的配筋率取1%~3%较适合。梁、柱配筋率的上限在试算阶段宜留有必然余地,因为下一步梁、柱配筋的调剂还需要必然空间。