钢结构设计容易出现的问题

2013/10/24 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:结构动态 钢结构 门式钢架结构 轻钢结构 型钢混凝土结构

摘要:地脚螺栓的欠缺或位置误差,例如在柱底板上开新孔、钻进膨胀螺栓或化学螺栓,便可解决这些标题问题,不然可采取一块更大年夜的柱底板或将柱底板接长。在其实严重的环境下,或许要改换根本。

    1地坪和根本的标题问题
    地脚螺栓的欠缺或位置误差
    假定放置时不采取模板定位,地脚螺栓有可能最终错位并造成一些小危机,好比工程师及制造商可能会被一些大年夜惊小怪的德律风纠缠不休。一些简略单纯的整改办法,例如在柱底板上开新孔、钻进膨胀螺栓或化学螺栓,便可解决这些标题问题,不然可采取一块更大年夜的柱底板或将柱底板接长。在其实严重的环境下,或许要改换根本。所有扩孔底板的地脚螺栓都要在螺母下建设厚垫圈,其厚度凡是为5/16英寸至1/2英寸。是以当计较地脚螺栓外露长度时,应计人该垫圈的厚度。
    地脚螺栓外露部门不敷,不克不及知足准确的螺母拧进,是个不容忽视的标题问题。这些标题问题最好的措置编制是将螺栓经由过程焊接带罗纹的钢筋棒加长,伸长部门的端部应切成45°以包管全熔透焊接。另外一种编制,可以在拼接处利用一个特别的带罗纹的连接器,或许有需要断根掉落一些柱底板金属和混凝土。在任何环境下,都必需有几个垫圈将螺母举高到连接材料之上。凡是环境下承建商所提出的在螺母的空白处进行塞焊的建议应被拒尽,因为这类编制不克不及供给强连接,出格是那些用于承受拉力的螺栓。地脚螺栓螺母塞焊破坏的一个典型例子,产生在路易斯安那州的一所黉舍,在遭受飓风时焊缝及小部门罗纹被突然拉坏,据陈述产生了近似弹簧的感化,柱子及梁被掀进空中。
    地坪的开裂或翘曲
    地坪开裂是业主长年所埋怨的事之一。大年夜大都暗藏的身分是因为糟的施工质量。因为不准确的节制及施工缝设置,地坪在展设很多天内就会产生干缩裂痕。例如,常常利用的节头机关要求施工缝处钢筋网的每根钢筋都被剪断,假定不堵截钢筋,这个节头就不起感化。但是这是凡是被忽视的,假定地坪在施工缝处不很是弱,不足以引发裂痕在那边产生,那么地坪将在其他处所开裂。由沉降引发的大年夜大都地坪开裂的启事在于不准确的地基措置。其他一些裂痕的本源可以追溯到地坪混凝土养护不足。地坪边缘的翘曲凡是源于不准确的机关措置及施工缝设置。例如,尽人皆知的塞石缝要比插筋缝更等闲翘曲。地坪下利用止水带而无沙垫层也与地坪翘曲有关。地坪开裂或翘曲后如何办?修补编制视环境而定:从忽视较小的开裂翘曲到用树脂填充裂痕,乃至对关头地坪进行全数翻新。
    墙体插筋不当或贫乏
    从根本墙伸进地坪的插筋有良多感化。最凡是的感化是插筋可以帮忙地坪跨过墙边夯实较差的泥土区,同时为墙体顶部供给一个侧向撑持。这些插筋应当在现场弯成,因为插筋伸出墙面后没法将基层土夯实。遗憾的是,不管设计图纸上画了甚么,所供给的插筋都是预先弯好的,然后在现场又弯回往;或插筋完全被忽视而未留出,要求今后钻孔、浇进;或插筋太短底子不克不及用。因为插筋数量标出进,不准确的插筋安插可能成为根本承包商与业主之间产生摩擦的最首要的本源。
    2上部金属布局的标题问题
    柱底板下的裂痕在传统建筑中,柱底板凡是支承在找平钢板上或安设在找平的螺母之上。很是大年夜的柱底板可安装在灌浆层上,与柱分隔,然后再与柱焊接在一路。任何一种环境下,其目标都是为了确保将柱底板完全文承在找平钢板上。在预设计金属建筑中,凡是不利用找平底板及二次灌浆。MBMA手册的《常常利用财产实践》中出格将”柱底板下的找平”解除在安装队的工作范围以外。而土建承包商或许早在找平需要之前已分开。那么谁来做这事?
    尽不希罕,预制金属建筑的钢柱必需调剂垂直度至知足MBMA划定的承诺误差,它们大年夜部门时候被直接支承于顶部不完全程度的混凝土桩或根本墙之顶部。其成果是柱底板独一一个边支承在混凝土上,而其余部门的下面存在小裂痕。假定这条裂痕不消沙浆灌注或用垫板塞满,混凝土可能开裂,或柱底板可能在荷载感化下稍稍变形和沉降,造成柱底板与地脚螺母之间的裂痕。支承吊车的柱底板,因为不变性及安装切确的要求,必需用沙浆找平。假定有需要,乃至应由业主人员完成。交叉斜撑败坏常常看到安装在金属建筑屋面和墙面的圆钢或钢绞线斜撑败坏、曲折乃至贫乏。如许的斜撑没法知足房屋的不变性要求,没法确保房屋在外部荷载感化下不产生过大年夜变形。
    在斜撑被张紧到足以阐扬感化之前,布局变形的堆集可能导致采光板、窗、门立樘开裂,和由布局支承的设备不克不及把持–特别是层间侧移过大年夜。过度的变形也造成脆性墙面点缀破坏,并导致较着的开裂及振动。荣幸的是,这类常见的安装缺点是等闲发现并更正的。
隅撑的贫乏或安装不当柱和斜梁内翼缘的隅撑(位置由设计决定)一样十分首要。还有,这两种构件的隅撑常常贫乏、连接弊端或安装不准确(例如在交叉撑持的处所设置了平行于擦条的隅撑)。假定在安装内装潢及保温材料之前及时指出,这类缺点凡是是等闲更正的。
    3屋面漏水
    对金属建筑系统埋怨最多的是屋面漏水标题问题。在设计阶段,假定屋面板板型及连接细部进行了准确选择,漏水的机缘将会大年夜大年夜削减。但仍然会有漏水的环境呈现,最多见的启事是不准确的施工编制。例如,带梯形接缝的竖立锁缝屋面板,其密闭性很大年夜程度上取决于在檐口处堵头的安装是不是准确。这个细部即便在最好的环境下也可能不完美。可是,假定这个端部堵头被省略或密封不好,漏水则是必定的。因为当天沟内的水积满或倒溢出来时,没有任何东西可以禁止水的进进。别的两个例子是屋面无防护的穿透点-尽人皆知的漏水滴-和需要的密封带底子末装。事实上,正如Star公司的《安装指南》(Erection Guide)中所指出的,99%的漏水可以追溯到以下启事:
    .在屋面板纵向接缝处所要求的柱状或胶状密闭剂未装或装错;
    .在板的四面搭接处及在据口处没有别的涂密封胶,觉得这是小事一桩;
    .在自攻螺钉头手下没有安装橡胶垫;
    .在檐口泛水板与屋面板下面之间没有安装密封胶条。
    在这些关头部位是不是有需要的密封胶或胶条可以用一种特别的”感知”东西来测试。它由很薄的(0.005英寸)材料制成,可插进屋面板缝内探测。假定肯定某处贫乏密封胶,独一可依托的修补编制是裁撤有疑问的屋面板,并且从头施用密封胶。

 