摘要:混凝土楼板之所以不考虑验算抗剪承载力,是因为一般环境下抗剪承载力都是足够的,没有需要验算。实际上,楼板抗剪承载力的包管,主如果经由过程厚度的节制,只要楼板厚度在合理范围内,不是太薄,抗剪承载力一般都足够。
《混凝土布局设计规范》第6.3.3条划定,“不建设箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件,其斜截面受剪承载力应合适以下划定:V≤0.7*βh*ft*b*h0”。而第9.1.2条划定,“板的跨厚比:钢筋混凝土单向板不大年夜于30,双向板不大年夜于40”。综合这两条,一般来讲,只要知足第9.1.2条的划定,根基就可以知足第6.3.3条的划定,所以不需要建设箍筋和弯起钢筋,也没有需要验算抗剪承载力。
就拿单向板举例来,跨度L,单位为米,设计面荷载q恒加活一般10kN每平米,考虑屋顶花圃甚么的,放大年夜一点,按每平米30kN算,对混凝土板来讲,这个荷载估计已很是保守了。它的实际支座设计剪力是多少呢?V=0.5*q*L,大年夜约15L(kN)。
取跨厚比的上限30,板厚为L/30。遵循第6.3.3条计较一下不等式右边的部门,按最保守的C20考虑,ft是0.9N每平方毫米,βh取1,可得0.7*βh*ft*b*h0约便是0.7*1*0.9*1*(L*1000/30-20)=21L-12.6(kN)。
只要L大年夜于2.1米,实际剪力设计值15L就小于21L-12.6,并且我们考虑的是最坏的环境,所有的变量都是取最不服安的值,好比跨厚比取上限30、混凝土强度取下限C20、荷载取上限30kN每平米。实际设计中,单向板的跨厚比凡是要小一些、混凝土凡是C30、而一般楼面荷载凡是在10kN摆布。所以,对凡是的环境,实际设计剪力值要远远小于按第6.3.3条算出来的不等式右边的值。
那假定板跨度L很小呢?岂不是就不知足第6.3.3条了?别怕,还有混凝土板最小厚度的要求,第9.1.2条还划定了混凝土板的最小厚度,好比单向板最小厚度是60毫米,双向板是80毫米。假定板跨度很小,厚度还遵循L/30取,则厚度会太小,可能不知足第6.3.3条的要求。这个时辰,就触发了这个最小厚度的划定,上面式子里的(L*1000/30-20)就变成了(60-20),实际上算下来仍是会大年夜于实际设计剪力。
注:本文来自知乎土木僧的写写画画