隔震新技术 7度半幼儿园无恙
摘要:“轰”的一声巨响,站在四楼楼顶感触感染到的7度半地动烈度,却只是略微晃荡……这是如何回事呢?昨日下战书,已根基落成的湖里尝试幼儿园进行了隔震布局动力特点实验。记者在现场体验了建筑主体平移10厘米后被“弹回”的感触感染。
据悉,这是我市初次在安装隔震垫的公共建筑中进行较大年夜程度位移的隔震布局动力特点实验,现场检测隔震布局的动力特点和抗震机能。
传统建筑一旦遭受地动,从震源传出的地动波将纵贯建筑物,导致整栋楼上下摆布狠恶地晃荡。但是,在建筑底部安装了46个隔震垫的湖里尝试幼儿园,却“以柔克刚”大年夜大年夜宵减了地动能量。实验开端前,记者在幼儿园的半地下室看到,在占地面积约1000平方米的地面上,46根柱子撑持起该讲授楼半地下室。每根柱子都安装有一个隔震垫,隔震垫已呈现较着位移。
隔震手艺撑持单位福州大年夜学土木工程学院吴应雄博士介绍说,实验单位用了12个千斤顶,施加400多吨力将这栋讲授楼上部主体推移约10厘米,并用8根混凝土顶杆将其固定。
“比及8根顶杆被刹时同步爆破后,房子就会敏捷‘弹回’。这相当于摹拟制造了烈度7度半的强震。”吴应雄说,隔震手艺可以形象地舆解为,在建筑物底部安装了一个弹簧,用弹簧把地动的大年夜部门感化力给隔离消减了。跟着8根混凝土顶杆被同步爆破的一声巨响,记者与我市良多布局工程师在四楼屋顶却感触感染不到狠恶的扭捏。
屋顶地面上摆放装满水的玻璃水缸可更直不雅地感触感染到“地动”带来的震感,但巨响时水缸只呈现了略微波纹。“假定没有安装隔震垫,玻璃缸里的水会不竭地溅出。”吴应雄说,隔震垫接收了约70%以上的地动力,使得建筑主体不会狠恶晃荡,大年夜大年夜进步了楼房的安然性。
随后,记者再次来到地下室看到,上部布局已根基复位到扶植时的原有位置,整栋楼房安然无事。市扶植与治理局副局长林树枝暗示,本次实验的成功表白该建筑已达到抗震要求。经由过程实验所获得的大年夜量数据可为接下来的新建项目供给借鉴,具有首要参考价值。
据悉,厦门在2009年已采取隔震手艺建成同安丛林公安扑救队综合楼及翔安新圩中间卫生院医技楼。今朝我市在建8栋隔震建筑,此中7栋为湖里区新建中小学及幼儿园,1栋为同安公安分局操练基地讲授楼。