闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缁炬儳娼¢弻锝夊閳惰泛婀辨竟鏇熺節濮橆厾鍘甸梺纭咁潐閸旓箓宕靛▎鎴犵<闁逞屽墯瀵板嫮浠︾粙澶稿濡ょ姷鍋涢悘婵嬪礉濮橆厹浜滈柨鏃囶嚙閻忥妇鈧鍠曢崡铏繆閻戣姤鏅滈柛鎾楀苯鏅梻鍌欒兌閹虫捇鎮洪妸鈺傚仭闁靛鏅滈崐鍫曟煃閸濆嫭鍣洪柛瀣у墲缁绘盯宕卞Ο鍏煎櫘闂佷紮绲块弫濠氬蓟閿涘嫪娌悹鍥ㄥ絻椤洭姊虹拠鈥虫灁闁稿﹥绻傞悾鐑藉箳閹存梹顫嶅┑顔筋殔濡梻妲愰敓锟�  闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掑鏅悷婊勬瀵粯绻濋崶銊︽珳闂佸憡绋堥弲婵堟娴煎瓨鍋℃繝濠傚暟鍟搁梺璇茬箰椤戝懘鍩為幋锔藉€烽柡澶嬪灩娴犙囨⒑閹肩偛濡芥俊鐐舵閻g兘骞嬮悙鑼獮闂佸綊鍋婇崢楣冨矗閸℃稒鈷戠紓浣股戠粈鈧梺绋匡工濠€閬嶅焵椤掍胶鍟查柟鍑ゆ嫹  婵犵數濮烽弫鍛婃叏閹绢喗鍎夊鑸靛姇缁狙囧箹鐎涙ɑ灏ù婊呭亾娣囧﹪濡堕崟顓炲闂佸憡鐟ョ换姗€寮婚悢铏圭<闁靛繒濮甸悘宥夋⒑缁嬪灝顒㈡い銊ユ嚇婵℃挳骞掗幋顓熷兊闂佹寧绻傞幊宥嗙珶閺囥垺鈷掑ù锝囩摂閸ゅ啴鏌涢…鎴濈仸闁诡喚鍋ら弫鍐焵椤掑嫷鏁嬮柕澶嗘櫅缁€瀣亜閺嶃劍鐨戦柣銈傚亾濠碉紕鍋戦崐鏍箰妤e啫纾绘繛鎴炵懅閻濆爼鏌熼崜褏甯涢柍閿嬪笒闇夐柨婵嗙墕琚氱紒缁㈠幖閻栧ジ寮诲☉銏℃櫜闊洦娲滈弳銈呂旈悩闈涗粶缂佺粯锕㈠顐﹀箻缂佹ɑ娅㈤梺璺ㄥ櫐閹凤拷   濠电姷鏁告慨鐑藉极閸涘﹥鍙忛柣鎴f閺嬩線鏌熼梻瀵割槮缁惧墽绮换娑㈠箣閺冣偓閸ゅ秹鏌涢妷顔煎⒒闁轰礁娲弻鏇$疀閺囩倫銉︺亜閿旇娅嶉柟顔筋殜瀹曟寰勬繝浣割棜闂傚倷绀侀幉鈥趁洪敃鍌氱;濠㈣埖鍔曢弰銉╂煟閹邦喖鍔嬮柍閿嬪灴閹綊骞侀幒鎴濐瀳濠电偛鎳忛崝娆撳蓟閻旂厧绀勯柕鍫濇椤忥拷 | 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣鎴eГ閸ゅ嫰鏌涢锝嗙缂佺姷濞€閺岀喖宕滆鐢盯鏌涙繝鍛厫闁逛究鍔岃灒闁圭ǹ娴烽妴鎰磼閻愵剙鍔ゆ繛纭风節瀵鈽夐姀鐘电杸濡炪倖鐗徊楣冨煕閺嵮€鏀介柣鎰级閳绘洖霉濠婂嫮鐭掔€规洘锕㈤崺鈧い鎺嗗亾妞ゎ亜鍟存俊鍫曞幢濡も偓椤酣姊洪崫銉バ㈤悗娑掓櫇缁顓奸崱鎰簼闂佸憡鍔忛弬渚€骞忔繝姘拺闁告挻褰冩禍鐐烘煕閻樿櫕宕岄柛鈺侊躬瀵挳鎮㈢紙鐘电泿闂備線娼ч敍蹇涘礃閿濆棛鈧即姊绘担鍛婃儓闁活厼顦辩槐鐐存媴閸撴彃娈ㄦ繛瀵稿Т椤戝懘宕归崒娑栦簻闁规壋鏅涢悞鍝劽圭涵閿嬪
设为首页 | 加入收藏 | 帮助中心 | 站内地图 |
  • 全部
  • 新闻
  • 下载
  • 订绘
  • 供应
  • 求购
  • 专利
  • 技术
关键词: 保障 节能 茎穗收割机图纸

新闻中心

您当前位置:图纸交易网 >> 行业资讯 >> 给排水 >> 浏览新闻

北京密云县污水处理厂采用污水热泵技术

2011/7/8 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:给排水动态 水处理

    污水-水源热泵恒温体系具有节水,节能,环保的特色,是利用都会污水举行供热,制冷的空调新情势,符合天下各国都会污水再利用和都会水源问题的大年夜趋势。据悉,目前密云县采取这一技术,利用未经任何措置的都会污水作为源水的水源热泵技术,将污水中具有的低位能源经由过程换热器及热泵机组转换成高位能源举行供热、制冷、供应糊口热水,为促进密云无烟县及绿色生态环保县,具有首要意义。
    工程介绍
    密云县檀州污水措置厂是密云县城独一的污水会合措置点,坐落于美丽的潮白河边,每日承担着密云县城近24000m3的污水的措置。污水水质稳定,长年温度在13 oC-15 oC.厂内有约10000m2修建(写字楼,厂房,车库等),利用未经措置的都会污水为热源供本厂的供热及部门制冷(只有办公楼须要制冷),并且还可供糊口热水利用。它在制热时以污水为热源,而在制冷时以污水为热汇。因为污水措置厂污水供应充足,提取和排放热量可以或许知足供热制冷的须要。
    另据领会,该项工程是密云县檀州污水措置厂原燃煤锅炉房的改革工程。因为原燃煤锅炉每年造成必然的大年夜气污染,为适应北京市环境保重的需求,决定对这套供热体系举行改革,不再利用燃煤,是以采取了既能供热,又能制冷的污水源热泵体系。污水措置厂改革分为两部门,一部门是办公楼的改革,另外一部门是设备厂房的改革,办公楼内安装的是可以或许制冷制热的风机盘管,设备厂房内安装的是散热机能较好的钢串式热气片。
    技术介绍
    冬季,污水温度约12-15℃颠末换热器换热后排挤温度约为7-10℃,体系提取污水中的热量作为水源热泵机组的低温热源,进进热泵机组蒸发器,热泵冷凝器出水作为供热体系轮回水,供回水温度为50-45℃。夏日,污水温度约为14-18℃颠末换热器换热后的排挤温度为19-23℃,污水带走体系中的热量作为水源热泵机组制冷时的冷却水,热泵蒸发器出水作为供冷体系轮回水,供回水温度为7-12℃。该热泵具有热收受领受功效,在冬夏日工况运行的同时确保了糊口热水的供应。用户侧供水经由过程度集水器别离供到每个单体楼。体系冬、夏日工况的转换经由过程切换站房体系中的阀门来实现。
    项目重点及难点
    污水换热器
    利用未经措置的污水作为水源举行采热制冷,是水源热泵的一种体例,因为污水中悬浮物、污垢沉淀物较多,并且污水的酸碱度较大年夜,极易对调热器产生侵蚀,结垢、梗塞等征象,从而严峻地影响传热效力。经由过程尝试测试,都会原生污水动力粘度(15℃)较清水动力粘度(15℃,1.14×10-6㎡/s);大年夜40倍摆布,即4.56×10-5㎡/s.如斯高的粘度、侵蚀性和悬浮物对调热器的材质、外不雅粗拙度和内部布局计划都提出了很高的请求。按照对海内换热器行业的考查,目前海内还很少有可以或许知足如斯卑劣事情前提且代价适合的换热器,是以,最终作为项目介入方的北欧相干专家组按照实地污水采样检测,经太长时候的研讨,肯定了该污水换热器的材料,采取各种新型材料及外不雅措置技术,办理了防腐、梗塞和结垢等问题。该换热器部件采购于芬兰、瑞典、丹麦等国度,最终由马来西亚组装成型。项目运行三年以来,换热器未呈现任何侵蚀、梗塞和结垢的征象,根基可以或许知足污水热泵体系正常运行的须要,证明这类换热器比较合适中国海内的污水水质近况。
    格栅
    污水在进进沉淀池前先颠末一道粗格栅,以反对污水中较大年夜颗粒的漂泊物和悬浮物,反对的栅渣由人工消灭。污水从沉淀池出来后再颠末一道细格栅,以反对污水中小颗粒的漂泊物和悬浮物,反对的栅渣每隔大年夜约半个小时自动传输到垃圾池。颠末两道格栅的过滤,污水中的大年夜小颗粒漂泊物和悬浮物已根基反对,而后再进进污水换热器,如允许以制止换热器的梗塞。
    实测数据阐发
    该水源热泵体系从2003年1月10日投进正常运行后,经历了北京比来几年来最严冷的冬季,充分磨练了污水源热泵机组的机能。机组冻夏日运转状态优良。
    为了更准确的阐发污水源热泵的经济性,我们安排专职人员在设备运转现场连续记实了两个多月,每隔两个小时记实一次数据,包含电表数、温度、压力等。
    综上所述,污水源热泵具有环保、节能、节资、稳定、自控程度高的特色。