哈尔滨:今冬供暖前更换502个补偿器

2011/4/28 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:暖通动态 供暖

    对哈尔滨来讲,冬季最大年夜的夷易近生问题莫过于供热。27日,记者在哈物业供热团体供热事情大年夜会上得悉,针对上个供热期几回大年夜的供热突发事件,哈市决定将在本年冬季之前替换502个补偿器,改革117千米老旧管网等,全面提高低个供热季的供热质量。

    管网老旧频发爆管

    往年冬季,哈市接连产生了几起供热停热变乱。

    2010年12月14日,道里区红霞街和通江街交口处支干线热网泄漏,导致12万户居夷易近供热遭到影响。

    12月17日,道外区崇俭街与振江街交口干线管网产生爆管,12万户居夷易近家再次停气……

    相干部门阐发称,这几起供热变乱都是补偿器惹的祸,补偿器这个本来专业而又目生的词汇短时候内变得尽人皆知。

    不但如斯,上个供热季哈市还产生5起供热管网泄漏事件,因爆管而引发的大年夜面积停热变乱,比往年多一倍。

    记者从哈市供热部门领会到,哈市每年取热期都会产生大年夜量供热管网泄漏事件,究其启事,一方面大年夜量老旧管网超期服役,许多供热管网的利用年限超越了20年;另外一方面,近几年新建的会合供热管网,当然不存在管网老化问题,但是阀门、补偿器等供热要件因为深埋地下,不克不及及时查抄导致存在安然隐患。 替换502个补偿器

    哈物业供热团体的卖力人流露表现,上个供热期间产生的几起较大年夜停热变乱,流暴露大年夜型会合供热体系妨碍点多、措置难、影响大年夜的弊端。

    为此,本年哈物业供热团体将投进巨资,改革管网117.4千米,提高管网运行安然系数。加大年夜管网妨碍点解除力度,对502个补偿器悉数举行替换。

    实行并网项目58项,撤并小锅炉房148处,裁撤小锅炉206台,总吨位557吨。

    完成维点窜革项目694项,改革换热站56个,对88栋楼、8260户居夷易近实行室内管线改革;维修锅炉663台、换热机组940台、从属设备12673台套,实行既有修建室内供热体系改革97.89万平方米;更新锅炉14台,重点实行哈南财产园区、绿色新城、喷鼻坊安埠小区等11个热源增容改革项目,新增供热才能600万平方米。

    据介绍,全部的这些项目都力图在夏秋之际完成,确保供热到临前悉数落实到位,全面提高供热质量。

    名词解释:补偿器

    供热管道在热媒运送过程中会产生热膨胀伸长,为消弭热膨胀伸长给管道带来的热应力影响,专家设置了一种能抵消热应力的设备,这类设备就是补偿器。

    补偿器就像松紧带,跟着供热管道的热胀冷缩而伸缩,从而包管管道正常送热。补偿器的伸缩次数是有限的,一旦补偿器伸缩的次数达到了预定边界就等闲呈现问题,同时,补偿器在遭到外力时也等闲受损。