南宁有关部门到工地检查“瘦身”钢筋 多数工地正常
这扎钢筋,吊牌规格为6.5毫米,但法律人员现场检测的数据为6.0毫米。
克日对“瘦身”钢筋的连续报导,引发南宁有关部门正视。9月10日,南宁市城乡扶植委员会、南宁市扶植工程质量监督站经开区站查抄了9个商业楼盘的修建工地,大年夜部门工地未现发明问题,但在那洪大年夜道一已封顶修建发明用剩的“瘦身”钢筋,本来规格直径为6.5毫米光圆钢筋,经现场检测只有6毫米。有关人士承认钢筋颠末现场冷拉。
查抄多个工地尚属正常
10日上午9时多,南宁市城乡扶植委员会建材站的法律人员来到长湖路长湖景苑室第项目工程施工现场。在工地的钢筋加工厂,堆着几捆钢筋,场内一名工人正在忙着干活。“这名工人正在举行钢筋加工。”该工程项目部的卖力人说。
记者看到,盘圆钢筋从钢筋调直堵截机的一侧进进,调直后按先前设置的长度,从另外一侧被堵截滑落到地上。调直过程中,钢筋是不是因被拉直而“瘦身”?在一捆光圆钢筋前,法律人员拿出游标卡尺量了量此中一根钢筋,直径为8.0毫米。随后,法律人员拿起这根钢筋被调直的一段举行测量,直径8.0毫米。在对这段光圆钢筋举行上、中、劣等部位测量后,别的一名法律人员记下了一组数据:7.9、7.8、7.8、8.0、8.0。“这些数据都是钢筋调直后的直径。现场的测量数据表现,光圆钢筋在调直过程中,直径没有转变。”法律人员指着游标卡尺表现的数传闻。
检测完这些钢筋,法律人员现场抽取了15节被调直的钢筋,作为抽测样本带走。“现场取样的钢筋,我们将拜托有资质的第三方检测机构,再次举行准确检测。”建材站有关卖力奉告记者:“光圆钢筋直径为8.0毫米,符合国度有关划定。”
离开该工地后,法律人员前厥后到南宁仙葫蓉茉大年夜道旁的两个工地举行现场检测和钢筋进购材料考核。现场查抄没有发明“瘦身”钢筋,也没有看到冷拉钢筋的机器。
10日下战书4时许,建材站有关卖力人致电记者,经检测机构对当日上午在3个工地现场取样的钢筋检测后,检测布局均为合格。
一工地现场有“瘦身”钢筋
当日下战书4时许,南宁经济技术开辟区质监员也对辖区内的多个修建工地举行了查抄,均未发明问题。但知恋人向记者流露,在那洪大年夜道一带的个别修建工地大概利用过“瘦身”钢筋,因而质监员又来那洪大年夜道一带的6个工地查抄,结果发明一工地现场有“瘦身”钢筋。
在广西二建承建的南宁××南区二期项目,记者在工地一角,发明几扎比较光圆、笔直且较纤细的钢筋。工人说该修建已封顶了,这是用剩的钢筋。此中一扎钢筋上挂有吊牌,吊牌上明白标明,该批次钢筋规格为6.5毫米,共40扎,有4000根。质监员拿出游标卡尺对此中几根钢筋的直径举行测量,发明一根钢筋直径仅为6毫米,另外一根钢筋的直径不到6毫米。
比吊牌表现的规格少了0.5毫米,这些钢筋是不是因冷拉导致瘦身?质监员带着从中抽取的一根钢筋,来到项目部。“这些钢筋必然符合技术请求。”该项目总监理何师长西席一边说,一边出示钢筋出产公司的产品德量申明书和检测机构尝试室的检测陈述。质监人员留意到,检测陈述中称该批钢筋的屈就强度、伸长率等都符合请求。“这批钢筋买返来时,规格就是如许。”何师长西席进一步解释:“从建材市场买回的6.5毫米钢筋,返来测量都只是6.0毫米至6.2毫米如许,偏差很大年夜。实际上直径只有6毫米的钢筋在市场上是很遍及的。你们要查,应当到钢筋市场上往看看。”但是在项目部办公室的桌子旁放的一些钢筋,经测量却恰好是直径6.5毫米的钢筋。何师长西席又流露表现,批次不合,钢筋也会不一样。
对测量出直径只有6毫米的钢筋,何师长西席频频夸大年夜是合格的,这类钢筋首要用作拉结筋,用来埋在墙中,帮忙混凝土和柱子保持在一起。他还称包管该工地尽对没有益用表面加工厂加工过的钢筋。质监员流露表现想看看加工钢筋的调直机,该工地一名工人流露表现“机器已拉走了”。
当晚7时摆布,经开区质监员拨通了广西二建第五分工司相干卖力人的德律风,该卖力人承认,钢筋进进工地后,修建工人在现场对钢筋举行调直、堵截加工时举行了冷拉。
业浑家士谈羁系缝隙地点
10日下战书6时,记者随质监员到了壮锦大年夜道八桂绿城修建工地。质监员用油标卡尺对未加工的已查询拜访加工的钢筋都作了测量,未发明非常。该工地监理陈师长西席流露表现,他们所出场的钢筋直径是6.5毫米的,那测量就是6.5毫米,偏差不会很大年夜。
陈师长西席介绍,钢筋出场前,需由修建方和监理方各取一份样,交由第三方检测机构检测,末了监理方按照第三方检测陈述,肯定是不是承诺钢筋出场。假定检测陈述合格,钢筋出场后,修建商再对钢筋举行调直、堵截加工,以后就不再检测。
陈师长西席流露,“瘦身”钢筋能进学习建工地,问题首要出在3个环节。起首是取样,如所购钢筋已举行“瘦身”加工,而送出场时,监理和修建商都不取“瘦身”钢筋的样,而取别的合格样送第三方机构检测,那天然检不出问题;其次是检测,即便监理方取样送检的是“瘦身”钢筋,而第三方机构因某些启事没有检出问题,还是出具合格陈述,那监理方也没法休止钢筋出场;第三,就是场内钢筋再加工,钢筋出场时经检测合格后,修建商在现场举行调直、堵截时随便举行超拉,而监理方睁只眼闭只眼。
有关部门:正加大年夜查抄力度
建材站有关卖力人称,遵循国度尺度,对钢筋举行加工,施工现场不克不及利用对钢筋举行超拉的机器。同时,承诺调直后直径的数据高低转变在0.3毫米范围内。超出了这个转变范围,则很有大概被冷拉,导致钢筋“瘦身”,或是钢筋出厂时就不合格。
假定用冷拉机器加工钢筋,必需经计划方同意,并节制在国度有关冷拉钢筋划定的请求范围(节制在4%)内,“因为现场冷拉在许多时候没法监控,工地一样平常都不消冷拉机器加工钢筋”。
就目前的环境看,南宁的小部门工地很大概利用“瘦身”的不合格钢筋。但因为受人力、物力的限定,建材站不克不及对工地的钢筋等建材举行不时监控。扶植部门流露表现,目前南宁市正在加大年夜查抄力度,加强对工程监理方、检测机构的管理。同时,希看质监、工商等部门能结合羁系。