北京对2012年建设工程网格执法检查查处安全质量问题情况的通报

2013/1/6 中国图纸交易网 MaiTu.CC 【字体:

关键字:监理动态 监理细则

    各区、县住房城乡扶植委,东城、西城区住房都会扶植委,经济技术开辟区扶植局,各团体总公司,各相干单位:

    为加强全市扶植工程安然质量管理事情,进一步提高保障性安居工程扶植安然质量程度,遵循我市扶植工程安然质量网格局监督管理暂行划定、市住房城乡扶植委2012年安然出产、绿色施工及质量网格法律要点的事情请求,市住房城乡扶植委于11月份构造展开了网格法律查抄,现将有关环境通报以下:

    1、查抄团体环境

    本次法律查抄共抽检工程100项,总修建面积352.46万平方米,此中触及保障性安居工程50项,修建面积185.64万平方米。

    2、查抄发明的首要问题

    (一)工程现场质量方面

     1.受检工程未按计划图纸请求举行施工。

    一是受检工程门窗施工存在未按计划图纸请求举行施工的问题,如PVC外门窗水密机能检测结论为3级,与计划图纸请求4级不符;塑钢窗抗风压机能检测结论为4级,与计划图纸请求5级不符;外窗未按计划图纸请求安装防护雕栏和防撞击横梃,未按计划图纸请求利用安然玻璃。

    二是受检工程地下室外墙防水卷材收头部位未用密封材料密封,不符合计划图纸请求。

    三是受检工程楼梯扶手程度段高度低于计划图纸请求。

    四是受检工程存在别的不符合计划图纸请求的问题,如连梁箍筋夹杂利用一级钢和三级钢;楼梯间添补墙窗洞口上系梁利用U形砌块砌筑,与计划图纸请求的应采纳现场支模浇筑不符;外幕墙立柱与布局的连接体例部门采取承托情势,与计划图纸请求的应采取吊挂情势不符;低温热水地板辐射供热体系事情压力与计划图纸请求不符。

    2.受检工程未按施工技术尺度请求举行施工。

    一是受检工程电气施工存在未按施工技术尺度请求举行施工的问题,如配电室三面独立配电柜中心一面没有接地干线引进,π接室内没有接地干线引进,背反了《修建电气工程施工质量验收范例》划定;屋面风电机源金属导管2处采取对口焊接,背反了《修建电气工程施工质量验收范例》划定。

    二是受检工程存在别的不符合施工技术尺度的问题,如8箍筋弯钩平直部门长度为30毫米,与技术尺度请求的80毫米不符;已埋没验收的修建外窗未与主体布局举行可靠牢固,背反了《修建装潢装修工程施工质量验收范例》划定。

    3.受检工程未按施工技术尺度对修建材料举行查验。

    一是受检工程存在未按施工技术尺度对节能工程修建材料举行查验的问题,如塑钢窗未遵循《修建节能工程施工质量验收范例》请求对其传热系数和中空玻璃***举行复验;外墙保温用复合岩棉板、挤塑聚苯板机能未遵循《修建节能工程施工质量验收范例》请求举行复验。

    二是受检工程存在未按施工技术尺度对混凝土工程修建材料举行查验的问题,如商品混凝土未遵循《混凝土布局工程施工质量验收范例(2011年版)》请求举行查验;基坑喷射混凝土用防冻剂未遵循《混凝土布局工程施工质量验收范例(2011年版)》请求举行出场复验。

    4.受检工程未按范例请求举行现场实体查验。

    一是受检工程未对外墙节能保温板材与基层的粘结强度举行现场拉拔实验。

    二是受检工程未对外墙保温施工用后置锚固件的锚固力举行现场拉拔实验。

  三是受检工程未遵循《修建节能工程施工质量验收范例》请求对外墙节能构造实体举行检测。

  5.受检工程在外墙保温工程、隔墙内电气管路敷设及户内垫层水热埋地管道工程埋没前未构成埋没验收文件。

  (二)工程现场安然隐患方面

  1.受检工程模板支持体系搭设存在安然隐患,如支架立杆上端包含可调螺杆伸出顶层程度杆的长度大年夜于范例请求,可调支托底部的立杆顶端未设置纵横向程度拉杆;支架U型托与主龙骨不合轴;支架立杆根本不稳定,立杆底部未设置扫地杆和垫木;支架个别碗扣缺掉、横杆从碗扣中脱落;支架采取木杆、钢管混用,木立柱采取搭接情势、不垂直。

  2.受检工程脚手架搭设存在安然隐患,如搭设体例与专项计划不符,计划请求为双排,实际搭设为单排;剪刀撑未连续设置到顶;脚手架立杆未落地,未采纳对接;脚手架未设置纵、横向扫地杆;脚手架距布局墙体间隙超越200毫米,且未设置程度兜网等安然防护办法;脚手架主节点处贫乏横向程度杆;脚手架架体未用密目安然网沿外架内侧举行封锁。

    3.受检工程卸料平台、高处功课吊篮存在安然隐患,如在卸料平台搭设过程中卸料平台两侧未做临边防护,卸料平台直接与脚手架团体连接、与主体布局之间脚手板展设不严,卸料平台内侧未设置限载标记牌,且未履历收即投进利用;高处功课吊篮安然绳牢固在脚手架上,未与修建物可靠牢固。

    4.受检工程施工现场一时用电存在安然隐患。

    一是受检工程未履行“一机、一闸、一漏、一箱”。

    二是受检工程一时用电配电装配、用电设备的保重零线设置不符合请求。

    三是受检工程一时用电存在别的安然隐患,如一时用电电缆线路沿脚手架敷设;外电架空线路正下方搭设功课棚、堆放修建材料;施工起落机开关箱未做反复接地;总配电箱内泄电保重器额定行动电流与额定行动时候乘积大年夜于30毫安・秒;现场一级配电柜泄电保重器与电缆选型、定值不适配。

    5.受检工程施工起落机12至14层登机平台与修建主体布局拉结不安稳。

    6.受检工程基坑工程未按范例请求实行监测或监测不连续。

    (三)工程安然管理方面

    一是受检工程专项计划审批管理存在问题,如一时用电计划、脚手架计划、模板支架计划未经监理单位审批,一时用电工程、脚手架、模板支架验收表监理单位未具名;施工现场一时用电专项计划未经企业技术卖力人批准。

    二是在基坑工程施工监测过程中,分包施工单位未对深基坑工程举行沉降监测,总承包单位及监理单位未及时掌控工程动态和监测数据,总承包单位在施工期间未严酷实行项目总承包羁系职责,分包施工单位、监理单位存在捏造监测记实的行动。同时,基坑分包施工单位法定代表人以专家身份介入该工程的基坑工程专项施工计划论证,背反了《伤害性较大年夜的分部门项工程安然管理方式》划定。

    3、下一步事情请求

    (一)参建各方要连络查抄发明的问题,触类旁通,全面排查安然质量管理方面存在的缝隙,并当真贯彻落实2012年各月扶植工程安然质量网格法律查抄事情环境的通报中事情请求,切实实行安然质量管理职责。

    (二)施工单位应遵循《浴室、厕浴间防水施工技术规程》(DBJ 01-105-2006)请求举行浴室、厕浴间地面排水施工,确保浴室、厕浴间地面向地漏处的排水坡度不小于2%,地漏边缘向外50毫米内的排水坡度不小于5%。

    (三)市、区(县)两级扶植主管部门将持续加大年夜对全市工程特别是保障性安居工程的法律查抄力度,并对11月份综合评价较差的受检工程举行动期很多于两个月的重点法律查抄。

  特此通报。

  北京市住房和城乡扶植委员会

                                                                                                                                               2012年12月26日